Eu possuo uma construtora e estou fazendo um prédio que tenho de fazer a tubulação para o ar condicionado.
Minha dúvida é quanto aos cabos de controle. Quantos fios devo passar entre a unidade evaporadora e a condensadora ?
Li que são 3 pares de fio 2,5 mm para quente frio e 2 para frio, esta correto isto ? Me parece que para controle 2,5 mm é um exagero, podem me ajudar ?
obrigado
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Preparando Obra para ar Condicionado
Collapse
X
-
Preparando Obra para ar Condicionado
-
Obra com condicionamento de ar
A resposta mais sensata para a sua dúvida é a seguinte: contrate um profissional ou uma empresa especialista para te assessorar ou executar esta parte significativa da sua obra.
-
Boa noite!
Como você não sabe exatamente qual equipamento será instalado, manda PP de 5 vias. Não vai passar disso. Como disse nosso amigo oziro, melhor sobrar do que faltar.
Se é só para interligação de comando entre condensadora e evaporadora, pode colocar de 1,5mm que tá de bom tamanho. Agora, para alimentação, aí sim você precisa saber a potência do equipamento. Nesse caso, na dúvida coloca 4mm, mas para splits até 30.000 BTU, 2,5 para alimentação já tá ótimo.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por marant Ver PostEu possuo uma construtora e estou fazendo um prédio que tenho de fazer a tubulação para o ar condicionado.
Minha dúvida é quanto aos cabos de controle. Quantos fios devo passar entre a unidade evaporadora e a condensadora ?
Li que são 3 pares de fio 2,5 mm para quente frio e 2 para frio, esta correto isto ? Me parece que para controle 2,5 mm é um exagero, podem me ajudar ?
obrigado
Leave a comment:
Leave a comment: