Vou fazer a instalação dos circuitos elétricos para a instalação de dois ar condicionados,,,sendo um de 20.000 BTUs e outro de 40000BTUs, preciso saber qual a bitola do cabo e quais disjuntores usar, poderiam me ajudar?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Dúvida Técnica
Collapse
X
-
20k bitola do condutor 2,5 mm e disjuntor din arco C 16 amperes ...40k condutor 4,00 mm disjuntor din arco c 25 amperes...claro que guardando os limites das distancias X perdas entre quadro de distribuição e alimentação nas unidades .qualquer dúvida é só postar ...Last edited by jairo bertoni; 17/01/17, 20:59.
-
tenho um motor de ventilador com 5 cabos alguem pode me ajudar com diagrama de ligação
voltagem 220v/ 24w com 5 fios branco azul preto marron e vermelho
modelo:YDK24-6KB (YDK24-6K)Last edited by luciano multi; 29/09/17, 18:35.