Postado originalmente por jairo bertoni
Ver Post
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Clube do fujitsu inverter
Collapse
X
-
Opa Jairo, estou aqui devido as informações dos amigos do HTForum. Vou reassar a você a mensagem postada por lá sobre o problemas que estão dando nos Inverters em quase dois anos.
Fiz os procedimentos indicados por ti na minha primeira mensagem e não resolveu. O problema permanece e ele é detectado quando uso o ar no modo Auto - Auto e no Cool - Auto.
Segue um vídeo.
Enviei essa informação para uma autorizada que fez a instalação e limpeza do ar aqui na minha cidade Cuiabá-MT e eles encaminharam via e-mail a fujitsu, mas até agora não obtiveram e nem me deram resposta.
Essa semana o meu de 12.000 BTUs na sala apresentou uma indicação luminosa no timer que faz com que ele pare de gelar.
Estou tão chateado que nem me animei em levar esse problema do de 12.000 a autorizada, pois com certeza não obterei a resposta adequada.
Enviei um relato dos problemas para a Fujitsu pelo único e-mail encontrado na home page oficial http://www.fujitsu-general.com/br, o comercial@fujitsugeneral.com.br. E estou aguardando resposta.
Mas gostaria de verificar contigo se você poderia me dar algum tipo de informação sobre os problemas, se são sérios, se enquadram na garantia do produto, pois tem menos de 2 anos da compra, se são caros ou de fácil ou difícil solução, enfim alguma informação que eu possa compreender.
É muito decepcionante perceber que em tão pouco tempo dois aparelhos da mesma marca apresentam problemas, ainda mais que a minha escolha se baseou muito nos relatos do pessoal sobre a eficiência e economia do produto, mas que no meu caso a surabilidade parece não ser o forte.
Muito obrigado.
Qualquer coisa se não quiser poluir muito o tópico, o que me desculpo se estou fazendo isso, pod eme mandar a resposta por MP ou pelo e-mail genfaa@gmail.com
Postado originalmente por genfaTenho dois instalados a um ano e meio, um de 9k e outro de 12k btus. O de 12 esta funcionando redondo na sala sem problema algum.
O de 9000 ASBA09J, intalado no quarto passou a do nada, na madrugada, a desligar a refrigeração, deixando o quarto quente, e aí passa a piscar uma luz verde junto com a amarela por 4x, depois a amarela apaga e a verde ainda continua a piscar mais 3x. Fica assim um bom tempo e o aparelho só volta a refrigerar depois de desligado, aguardado um tempo, e ligado novamente.
Pensei que fosse um problema de limpeza, mas os dois foram mandados para limpeza e o problema no de 9k permanece.
Alguém passou por algo parecido, sabe o que pode ser isso? Não quero acreditar que em menos de dois anos o ar esta pifando....
Postado originalmente por jairo bertoniverifique se a tampa do painel frontal está mal encaixada (a tampa que dá acesso aos filtros ) depois ligue o condicionador espere 5 minutos desligue .vai nos disjuntores e desligue a alimentação elétrica dele..tire as pilhas do controle se elas estiverem com dois anos de uso substitua as mesmas espere 5 minutos coloque as pilhas .ligue novamente o disjuntor ..ligue o condicionador ..se o problema continuar ..habilite todas as funções tipo modo auto fan auto depois o modo cool e fan hi,depois med,depois low ,quiet, em cada configuração espere em torno de 3 min..depois dry depois fan isso com a temperatura setada em 18 º c se não der certo antes de ligar pro tecnico ligue no 011 3149 5706 fal com vidigal ou daniel..e depois chame o tecnico se ele for bom com certeza ele resolve seu problema..boa sorte de um retorno pra genteLast edited by genfa; 16/02/13, 00:13.
Comment
-
Postado originalmente por genfa Ver PostOpa Jairo, estou aqui devido as informações dos amigos do HTForum. Vou reassar a você a mensagem postada por lá sobre o problemas que estão dando nos Inverters em quase dois anos.
Fiz os procedimentos indicados por ti na minha primeira mensagem e não resolveu. O problema permanece e ele é detectado quando uso o ar no modo Auto - Auto e no Cool - Auto.
Estou tão chateado que nem me animei em levar esse problema do de 12.000 a autorizada, pois com certeza não obterei a resposta adequada.
Mas gostaria de verificar contigo se você poderia me dar algum tipo de informação sobre os problemas, se são sérios, se enquadram na garantia do produto, pois tem menos de 2 anos da compra, se são caros ou de fácil ou difícil solução, enfim alguma informação que eu possa compreender.
É muito decepcionante perceber que em tão pouco tempo dois aparelhos da mesma marca apresentam problemas, ainda mais que a minha escolha se baseou muito nos relatos do pessoal sobre a eficiência e economia do produto, mas que no meu caso a surabilidade parece não ser o forte.
Muito obrigado.
Qualquer coisa se não quiser poluir muito o tópico, o que me desculpo se estou fazendo isso, pod eme mandar a resposta por MP ou pelo e-mail genfaa@gmail.com
no segundo aparelho tem grande possibilidade de falha na comunicação entre as unidades no cabo de interligação de comando ou da alimentação de energia verificar continuidade,terminais etc comigo aconteceu duas vezes ...um foi no cabo de comunicação o outro no cabo de alimentação de energia ...portanto coisas que acontecem,erros e falhas que não podem ocorrer mas ocorrem infelizmente e de fácil solução ...se vc quiser confirmar é sóliguar 011 3149 5706 fale com o daniel ou vidigal...dá um retrono pra gente boa sorte ..não esquente a cabeça que aparentemente esses defietos gerlamente são "falha nossa " rsrsrsrs e como disse de fácil e rápida solução ...pra quem sabe...um grande abraço jairo
Comment
-
Postado originalmente por genfa Ver Post...
É muito decepcionante perceber que em tão pouco tempo dois aparelhos da mesma marca apresentam problemas, ainda mais que a minha escolha se baseou muito nos relatos do pessoal sobre a eficiência e economia do produto, mas que no meu caso a surabilidade parece não ser o forte.
...
Comment
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post... a mensagem de erro desse primeiro condicionador me diz que o sensor de temperatura da unidade externa está dando como muito alta temperatura de trabalho ou operação ...
No video o LED operation pisca 7 vezes e o LED Timer pisca 4 vezes. A descricao do erro, de acordo com a tabela de erros, e´ Erro na valvula de 4 vias
O que é uma válvula de 4 vias?
Obrigado,
Eduardo
Comment
-
Postado originalmente por Eduardo7 Ver PostJairo,
No video o LED operation pisca 7 vezes e o LED Timer pisca 4 vezes. A descricao do erro, de acordo com a tabela de erros, e´ Erro na valvula de 4 vias
O que é uma válvula de 4 vias?
Obrigado,
Eduardo
a valvula de 4 vias é a valvula solenoide usada parao ciclo reverso quente e fria ...tipo essa https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...XC73u11O0qnJgw ou essa http://www.danfoss.com/Latin_America...18072-2e25-4c3...
Comment
-
Postado originalmente por Eduardo7 Ver PostJairo,
No video o LED operation pisca 7 vezes e o LED Timer pisca 4 vezes. A descricao do erro, de acordo com a tabela de erros, e´ Erro na valvula de 4 vias
O que é uma válvula de 4 vias?
Obrigado,
EduardoPostado originalmente por jairo bertoni Ver Postna tabela nova que recebi da fujitsu não tem essa configuração de erro... quando pisca 7 vezes o led verde de operacion e TRES vezes na laranja do timer geralmente é quando o gás escapou ..na minha tabela nova e na antiga quando o time pisca 4 vezes que é o caso do colega o verde de operação já passa a piscar 8 vezes ...mas acho que é alguma coisa que eles mudaram ou um outro modelo ..sei lá com uma lógica diferente ...mas acho que o defeito é mais ou menos onde descrevi ..mas não descarto a possibilidade de ser a valvula SE O CONDICONADOR DO COLEGA FOR QUENTE E FRIA ...amanhã vou perguntar na fujitsu ..na verdade eu contei errado ..contei o led tre vezes e na verdade é 4 vezes ..como já aconteceu comigo alguams vezes e com colegas também sem prestar muita atenção fui na batata errada rsrsrsrs é a idade ..e pelo que me parece e entendi ele não é bi split ou é/// aí a coisa mudaria de figura ..mas tudo que escrevi por enquanto tá valendo ...um abração
a valvula de 4 vias é a valvula solenoide usada parao ciclo reverso quente e fria ...tipo essa https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...XC73u11O0qnJgw ou essa http://www.danfoss.com/Latin_America...18072-2e25-4c3...
Comment
-
Postado originalmente por Mateusão Ver PostSerá que tem alguma versão online desses códigos de erros?
Comment
-
Jairo, boa tarde, meu nome é Alex e sou membro do ht fórum e estou com um problema e me indicaram procurá-lo aqui. Voce pode me ajudar?
Ontem tive de reinstalar meu Fujitsu 9000 em outro cômodo da minha casa e desde então quando desligo o aparelho, a palheta não volta para o lugar. Já fiz inclusive o procedimento que sempre leio aqui no fórum (desligar, tirar a pilha, desligar o disjuntor e ligar tuo depois de 5 minutos) e nada acontecendo.... alguém poderia me ajudar e me orientar o que devo fazer?
Desde já agradeço a ajuda.
Comment
Comment