  • Pressão do inverter Samsung 12000 btus

    Olá pessoal. Minha primeira vez no fórum e minha primeira duvida.
    Instalei hj um inverter Samsung de 12000 btus. A princípio tudo normal como qualquer outra instalação, não fosse o tamanho da linha, cerca de 11 metros. Segundo manual da Samsung, existe gás até 7,5 metros.
    Fiz a complementação de gás R 410 até chegar em uma pressão de aproximadamente "20" segundo manifold para gás r410 ou cerca de 200 PSI.
    Mas para minha surpresa o mesmo não resfria o suficiente.
    Sou humilde em perguntar onde errei?
    Qual a pressão ideal que tenho que deixar? Colocar ou retirar gás?
    Existe algo mais para fazer?
    Desde já obrigado a todos!!
    4
    Colocar gás
    0.00%
    0
    Remover gás
    0.00%
    0
    Retirar todo gás
    25.00%
    1
    Efetuar carga nova completa
    75.00%
    3

  • #2
    Postado originalmente por Cristian Schweitzer Ver Post
    Olá pessoal. Minha primeira vez no fórum e minha primeira duvida.
    Instalei hj um inverter Samsung de 12000 btus. A princípio tudo normal como qualquer outra instalação, não fosse o tamanho da linha, cerca de 11 metros. Segundo manual da Samsung, existe gás até 7,5 metros.
    Fiz a complementação de gás R 410 até chegar em uma pressão de aproximadamente "20" segundo manifold para gás r410 ou cerca de 200 PSI.
    Mas para minha surpresa o mesmo não resfria o suficiente.
    Sou humilde em perguntar onde errei?
    Qual a pressão ideal que tenho que deixar? Colocar ou retirar gás?
    Existe algo mais para fazer?
    Desde já obrigado a todos!!
    Cristian,

    Para ajustar a carga de gás você jamais deve se basear em pressão.
    Segundo o próprio manual do fabricante após x metros você deve acrescentar x gramas de gás para isto o uso de uma balança eletrônica é primordial.

    Abraço

    Erik

    Comment


    • #3
      O que fazer agora?

      Postado originalmente por Erik Nava Ver Post
      Cristian,

      Para ajustar a carga de gás você jamais deve se basear em pressão.
      Segundo o próprio manual do fabricante após x metros você deve acrescentar x gramas de gás para isto o uso de uma balança eletrônica é primordial.

      Abraço

      Erik

      Bom dia Erik!!

      Obrigado pela resposta!!
      Mas diante da situação agora, qual a melhor maneira de resolver o problema?
      Retiro todo o gás da unidade colocando o mesmo fora e realizo uma nova carga do zero com base nas especificações da unidade + "X" metros de tubulação adicional?
      Não existe uma maneira de fazer esta leitura através do manifold sem a necessidade de colocar todo o gás fora?

      Obrigado mais uma vez!!

      Abraços

      Comment


      • #4
        Erik, boa tarde.

        Acredito que oque o cristian disse se refere a qualquer equipamento ou fluído. a carga ou recarga deve sempre ser feita através da balança.

        No seu caso acontece o seguinte:

        O fluído R410A é um blend, ou seja uma mistura. Nessa mistura, se encontram gases que evaporam em diferentes temperaturas e pressões.
        No caso de vazamentos de fluído, devido a problemas no equipamento ou má instalação, o fluído deve ser descartado para, após o reparo do vazamento ser novamente recarregado, pois não é possivel verificar ou identificar qual desses gases da mistura vazou. Entendeu?
        No seu caso, o complemento deve ser feito normalmente. Verifique no manual do produto qual a recomendação para complemento de gás por metro de tubulação excedente.
        Não se esqueça de utilizar a garrafa de gás invertida, ou seja, fazer a carga com o gás na forma líquida, só assim há garantia de que a mistura que esta entrado no equipamento está correta.