  • Fujitsu Inverter 9k

    Tenho um 9k Inverter Fujitsu que ao ligar o disjuntor já parte o motoventilador e compressor. Mesmo desligando no controle a UE continua ligada. O que pode ser ?

  • #2
    Postado originalmente por Delta Ver Post
    Tenho um 9k Inverter Fujitsu que ao ligar o disjuntor já parte o motoventilador e compressor. Mesmo desligando no controle a UE continua ligada. O que pode ser ?
    pode ser o problema no controle ou algum rele que está fechado(colado) com fujitsu nunca aconteceu comigo esse problema que eu me lembre é a primeira vez que fico sabendo desse problema e olhe que instalo fujitsu desde 1997..Fiquei curioso ..Desligue o no disjuntor ..tire as pilhas do controle ..Espere uns 5 minutos religue o disjuntor ..Se a maquina não partir ,abra a tampa que dá acesso aos filtros na unidade interna do lado direito tem um botão de pressão que liga o equipamento no modo manual (test run) deixe operando uns 10 minutos .Depois delsigue por esse modo é só premir o botão de novo que ele vai desligar ...se ligar sozinho sem o controle vc tem que chamar um técnico de sua confiança ou de preferencia que instalou .Dá o retorno boa sorte abraço jairo