Pessoal, ainda na saga pra tentar entender o que está acontecendo. Tenho um Split 12000 com r410a
O que ocorre é que quando o vento na evaporadora tá no mínimo, a tubulação (mais grossa) congela, a pressão fica na casa dos 100psi e a condensadora fica desligando (creio eu que por causa disso).
Imaginei que fosse falta de gás. Fiz a recarga de 650g como pede a etiqueta do fabricante, não adiantou nada, continua a mesma coisa, quando coloco o vento no máximo, a pressão sobre até uns 110psi, demora um pouco mais de tempo mas a condensadora insiste em desligar, talvez pela pressão ainda ser baixa. Estou com medo de por mais gás e estragar o compressor, pois a corrente que o fabricante indica como 5,29amp tá no limite. 5,30 amp.
Os outros aparelhos aqui (de marcas diferentes e eu entendo que já diferença) mas eles trabalham na casa dos 120-130psi. E aqui é uma região quente, onde a temperatura externa é na casa dos 27 a 30 graus.
Não sei mais o que pode ser. A única opção é pensar que a serpentina da condensadora com as aletas oxidadas está atrapalhando a pressão subir por obstrução da passagem de ar.
Porém, curiosamente quando eu obstruo a passagem de ar pela serpentina da condensadora, a pressão aumenta a ponto dele parar de ficar desligando, porém a corrente no compressor também aumenta. Só que não posso deixar metade da condensadora coberta só pra ele não ficar desligando.
O que ocorre é que quando o vento na evaporadora tá no mínimo, a tubulação (mais grossa) congela, a pressão fica na casa dos 100psi e a condensadora fica desligando (creio eu que por causa disso).
Imaginei que fosse falta de gás. Fiz a recarga de 650g como pede a etiqueta do fabricante, não adiantou nada, continua a mesma coisa, quando coloco o vento no máximo, a pressão sobre até uns 110psi, demora um pouco mais de tempo mas a condensadora insiste em desligar, talvez pela pressão ainda ser baixa. Estou com medo de por mais gás e estragar o compressor, pois a corrente que o fabricante indica como 5,29amp tá no limite. 5,30 amp.
Os outros aparelhos aqui (de marcas diferentes e eu entendo que já diferença) mas eles trabalham na casa dos 120-130psi. E aqui é uma região quente, onde a temperatura externa é na casa dos 27 a 30 graus.
Não sei mais o que pode ser. A única opção é pensar que a serpentina da condensadora com as aletas oxidadas está atrapalhando a pressão subir por obstrução da passagem de ar.
Porém, curiosamente quando eu obstruo a passagem de ar pela serpentina da condensadora, a pressão aumenta a ponto dele parar de ficar desligando, porém a corrente no compressor também aumenta. Só que não posso deixar metade da condensadora coberta só pra ele não ficar desligando.