    Boa tarde a todos.

    Tenho em meu apartamento 2 LG Inverter. Um deles de 9000 está com a seguinte configuração.

    Instalado na sacada a 1,20m do chão - tubulação entra no apartamento acessando sala, vira para um dos quartos, desce ao nível do chão, segue pela parede de um lado ao outro do quarto, sobe e acessa o quarto do casal. Foi a única maneira de passar a tubulação do ar...acreditem. (estou tentando mandar junto um croquizinho pra ajudar a entender)
    A tubulação no total tem 8,50m. Tudo feito de acordo com o manual de instalação. (sim, fui eu que instalei os dois. - o da sala está 100%)

    A parte inferior que corre junto ao rodapé do quarto do meu filho está suando em excesso.
    Dai a pergunta que fica é...

    O isolamento térmico não está dando conta ou está parando gás refrigerante nesta parte do sistema?

    (Suando ao ponto de eu descobrir o problema quando ví o piso laminado todo empenado.)

  • #2
    Postado originalmente por Marcelo Zafalon Ver Post
    Boa tarde a todos.

    Tenho em meu apartamento 2 LG Inverter. Um deles de 9000 está com a seguinte configuração.

    Instalado na sacada a 1,20m do chão - tubulação entra no apartamento acessando sala, vira para um dos quartos, desce ao nível do chão, segue pela parede de um lado ao outro do quarto, sobe e acessa o quarto do casal. Foi a única maneira de passar a tubulação do ar...acreditem. (estou tentando mandar junto um croquizinho pra ajudar a entender)
    A tubulação no total tem 8,50m. Tudo feito de acordo com o manual de instalação. (sim, fui eu que instalei os dois. - o da sala está 100%)

    A parte inferior que corre junto ao rodapé do quarto do meu filho está suando em excesso.
    Dai a pergunta que fica é...

    O isolamento térmico não está dando conta ou está parando gás refrigerante nesta parte do sistema?

    (Suando ao ponto de eu descobrir o problema quando ví o piso laminado todo empenado.)
    voce precisa calcular o superaquecimento pode estar com excesso de fluido ou esta entrando ar entre o isolamento e o tubo

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por oziro Ver Post
      voce precisa calcular o superaquecimento pode estar com excesso de fluido ou esta entrando ar entre o isolamento e o tubo
      Calculei o superaquecimento de acordo com informações colhidas aqui no site (inclusive comprei um multitest com termopar minipa...kkkk)
      A pressão de trabalho do meu ar fica assim
      Pressão linha retorno - 110psi
      temp. linha retorno - 10 graus

      De acordo com a régua - 3,5 graus o ponto de ebulição... portanto... 10-3,5= 6,5.
      Essa medição foi feita após 20 min de funcionamento do sistema.

      O quarto gela bem rápido, mas o sistema sua que é uma cascata. acho que vou começar a engarrafar pra vender.

      Outra coisa, percebi que o compressor continua trabalhando forte, pois a temperatura mínima do quarto não foi atingida, mas a temperatura da linha de retorno depois de um tempo sobe novamente pra 17graus... isso pode?

      esqueci de mencionar...os tubos não estão folgados dentro do isolante...não é nada justo, mas foi o fornecido pra bitola correspondente.
      Last edited by Marcelo Zafalon; 29/12/15, 14:14.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Marcelo Zafalon Ver Post
        Calculei o superaquecimento de acordo com informações colhidas aqui no site (inclusive comprei um multitest com termopar minipa...kkkk)
        A pressão de trabalho do meu ar fica assim
        Pressão linha retorno - 110psi
        temp. linha retorno - 10 graus

        De acordo com a régua - 3,5 graus o ponto de ebulição... portanto... 10-3,5= 6,5.
        Essa medição foi feita após 20 min de funcionamento do sistema.

        O quarto gela bem rápido, mas o sistema sua que é uma cascata. acho que vou começar a engarrafar pra vender.

        Outra coisa, percebi que o compressor continua trabalhando forte, pois a temperatura mínima do quarto não foi atingida, mas a temperatura da linha de retorno depois de um tempo sobe novamente pra 17graus... isso pode?

        esqueci de mencionar...os tubos não estão folgados dentro do isolante...não é nada justo, mas foi o fornecido pra bitola correspondente.
        poise colega o superaquecimento esta dentro dos parametros que tipo de isolamento termico voce esta usando tem um isolamento que a parede e bem grossa e a capa revestido com um material parece que impermiavel esse e o mais indicado tem um outro que e um isolante mole sem revestimento na capa e parede fina mais indicado para camara fria porem sempre vejo nos ar condicionado