Pessoal, vejam se alguém tem alguma sugestão do que pode ser....esse meu aparelho foi instalado e funcionou bem por uns 2 anos, até que começõu a formar gelo na unidade interna(evaporadora) e a linha superior (fina) na unidade externa (condensadora) começou a congelar.
Como já estava fora da garantia, chamei um técnico que suspeitou de vazamento na serpentina da condensadora.
Porém o aparelho foi aberto, e nenhum vazamento visível foi encontrado.
O técnico fez um teste com detergente, e a serpentia sob pressão, e não encontrou nenhum vazamento.
As conexões da serpentina no sistema, conexões da tubulação que liga as unidades entre si também não apresentam vazamento , nem aparenta ter vazamento na serpentina da evaporadora.
Por fim as válvulas e o compressor também foram examinados e nada parece estar de errado. E o estado geral da unidade é muito bom, sem corrosões aparentes nas peças internas.
Após esse reparo foi injetado novamente gás, mas após 01 mês e pouco, ele voltou a perder eficácia, criar gelo na evaporadora e congelar a linha fina externa. Curiosamente, a unidade ainda tinha pressão, uns 50 psi...então parece vazar, mas não muito....alguma sugestão do que fazer?
Abs,
Leo
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Ajuda com um Electrolux 18.000 (TI18F/TE18F)
Collapse
X
-
Ajuda com um Electrolux 18.000 (TI18F/TE18F)
Tags: Nenhum
-
Postado originalmente por leollama Ver PostPessoal, vejam se alguém tem alguma sugestão do que pode ser....esse meu aparelho foi instalado e funcionou bem por uns 2 anos, até que começõu a formar gelo na unidade interna(evaporadora) e a linha superior (fina) na unidade externa (condensadora) começou a congelar.
Como já estava fora da garantia, chamei um técnico que suspeitou de vazamento na serpentina da condensadora.
Porém o aparelho foi aberto, e nenhum vazamento visível foi encontrado.
O técnico fez um teste com detergente, e a serpentia sob pressão, e não encontrou nenhum vazamento.
As conexões da serpentina no sistema, conexões da tubulação que liga as unidades entre si também não apresentam vazamento , nem aparenta ter vazamento na serpentina da evaporadora.
Por fim as válvulas e o compressor também foram examinados e nada parece estar de errado. E o estado geral da unidade é muito bom, sem corrosões aparentes nas peças internas.
Após esse reparo foi injetado novamente gás, mas após 01 mês e pouco, ele voltou a perder eficácia, criar gelo na evaporadora e congelar a linha fina externa. Curiosamente, a unidade ainda tinha pressão, uns 50 psi...então parece vazar, mas não muito....alguma sugestão do que fazer?
Abs,
Leo
Se está com com baixa pressão e congelando a linha de alta (tubo fino) e a serpentina da unidade interna bloqueando de gelo 99,99 % de chance do fluído refrigerante estar escapando em algum lugar .pelo tempo que durou a carga não é um furo pequeno pois está escapando muito rápido .Isso é que eu posso te falar assim de longe .No local da instalação na maioria das vezes fica mais fácil achar o problema .Vai dando o review boa sorte abraço
Leave a comment: