Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Evaporadora pingando demasiadamente e formando um tipo de barro na tubulação

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Evaporadora pingando demasiadamente e formando um tipo de barro na tubulação

    Pessoal, a evaporadora do meu LG Inverter 12000 Btu condensa bastante, principalmente na curvatura da tubulação , próxima ao dreno. Pinga muita água, depois de uns 10 dias, enche a tampa de plástico que fecha a parte de baixo da evaporadora e escorre pela parede!

    Ja chamei dois técnicos em refrigeração, e mesmo refazendo o isolamento térmico, continua do mesmo jeito. Refiz a carga do gás com a balança, por via das dúvidas. Nada muda e ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. A tubulação possui 13 metros, então no total foram inseridos 940g de gás refrigerante (700g base + 140g para o excedente)

    Resolvi remover a silver tape e melhorar ainda mais o isolamento, usando isotubos corretos e fita elastomérica, se necessário. Foi quando vi que o isolamento original do aparelho possui mancha úmida amarronzada e por dentro um tipo de barro (ou seria ferrugem??)!
    Isso é normal, ou devo me preocupar?

    OBS: A fita térmica começa a ficar úmida, nessa curvatura da tubulação, poucos minutos após ligar o ar condicionado (depois de 5 minutos já dá pra sentir umidade) , no local que aponta a SETA VERDE da imagem abaixo






    É alguma falha na instalação? O que devo fazer para melhorar essa condensação? E no caso , o que eu deveria fazer para reduzir esse barro que está formando dentro da fita de isolamento original, por onde passam os tubos de 1/4" e 3/8" (com um tipo de arame circular ao redor dele).

    Vale notar que só agora me atentei que a tubulação do prédio é 1/4" e 1/2", mas meu equipamento é 1/4" e 3/8". Foi feita uma redução nas duas pontas da linha de sucção, para reduzir de 1/2" pra 3/8". Qual o problema disso? Devo acrescentar mais gás que o recomendado no manual?





    Muito obrigado!!!
    Arquivos Anexos
    Após remover a silvertape, vi que existe uma mancha úmida amarronzada, próxima à curvatura da tubulação (local onde condensa muito) Seria barro dentro da fita térmica? É normal???? Seria barro dentro da fita térmica? É normal????
    Last edited by Nexusbrz; 16/02/18, 12:35.

  • #2
    Mais uma observação minha: esse “barro”, será ferrugem desse metal enrolado no tubo de sucção , em contato com a água da condensação??? Esse metal enrolado é pra criar uma distância mínima pra os tubos não encostarem um no outro e trocarem calor??

    É normal??? Qual deve ser a temperatura no tubo de succcao e no tubo de expansão quando chega na evaporadora, e na condensadora, com o ar em 18 graus função turbo, e temperatura ambiente de 29 graus?

    obrigado!!

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por Nexusbrz Ver Post
      Mais uma observação minha: esse “barro”, será ferrugem desse metal enrolado no tubo de sucção , em contato com a água da condensação??? Esse metal enrolado é pra criar uma distância mínima pra os tubos não encostarem um no outro e trocarem calor??

      É normal??? Qual deve ser a temperatura no tubo de succcao e no tubo de expansão quando chega na evaporadora, e na condensadora, com o ar em 18 graus função turbo, e temperatura ambiente de 29 graus?

      obrigado!!
      esse metal enrolado na verdade á uma mola e a condensação com o tempo degrada essa mola e a ferrugem dá essa impressão ela deveria ser feita com um material mais resistente ao ataque ou corrosão dessa condensação

      essa mola é pra proteger os tubos de garrotes ou restrições(amassados) se por ventura por causa de algum detalhe dentro da instalação precisarmos mudar o sentido da saída das tubulações e por causa disso ter que dobrar a tubulação perto da serpentina ... no manual de instalação do fabricante essas possibilidades estão descritas com detalhes .abraço

      Comment


      • #4
        Obrigado, Jairo!
        Então não preciso me preocupar com esse ferrugem, é normal devido à água da condensação ficar em contato com essa mola de metal.

        Qual sua sugestão para melhorar o isolamento térmico e evitar a condensação nessa curvatura dos tubos? Melhorar o isolamento com isotubos e fita elastomerica? Nessa parte final, onde tem essa mola, os tubos podem ficar dentro do mesmo isotubo?

        Observe que o dreno está virando para a esquerda junto com os tubos, para só então descer no buraco na parede. Faria diferença se o dreno virasse à direita, e caísse direto no buraco do dreno, sem passar junto da tubulação de expansão e evaporação? (Sugestão do técnico)

        Obrigado!!

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por Nexusbrz Ver Post
          Obrigado, Jairo!
          Então não preciso me preocupar com esse ferrugem, é normal devido à água da condensação ficar em contato com essa mola de metal.

          Qual sua sugestão para melhorar o isolamento térmico e evitar a condensação nessa curvatura dos tubos? Melhorar o isolamento com isotubos e fita elastomerica? Nessa parte final, onde tem essa mola, os tubos podem ficar dentro do mesmo isotubo?

          Observe que o dreno está virando para a esquerda junto com os tubos, para só então descer no buraco na parede. Faria diferença se o dreno virasse à direita, e caísse direto no buraco do dreno, sem passar junto da tubulação de expansão e evaporação? (Sugestão do técnico)

          Obrigado!!
          olha acho que o ténico que olhou sua instalação tem muito mais condições de te orientar que eu se ela acha isso faça co.o ele tá te orientando vai dando o review boa sorte abraço jairo

          Comment


          • #6
            Bom, passei o final de semana refazendo o isolamento, com muita calma e levando o tempo necessário. Usei isotubos melhores, blindados, e depois fui passando fita elastomerica para isolar ainda mais. Limpei a parte enferrujada do isolador térmico e também passei fita elastomerica enrolando os canos de cobre juntos, nessa parte que já é no finalzinho da evaporadora. Fiz realmente tudo que podia.

            O resultado foi o das fotos abaixo. O resultado , porém, ainda não foi o suficiente. Vou colocar mais detalhes na próxima resposta, e anexar outras fotos

            3E2485EA-8892-4DC4-A5A9-C527E3920DCE.jpeg

            73AB820F-93D7-40C6-8CFB-AE0E467AA3B6.jpeg

            5AC653A3-4EB5-4374-9F9A-9AAB28734F56.jpeg


            Arquivos Anexos
            Last edited by Nexusbrz; 22/02/18, 17:31.

            Comment


            • #7
              Como falei, a condensação na tubulação reduziu cerca de 95%! Porém, o ar condicionado condensou e ainda pingou água!

              notei que poucos minutos após ligar, a espuma que fica acima do local da tubulação de cobre (isolando a saída de ar da evaporadora da tubulação) ficava úmida muito rapidamente, e depois de umas horas, fica muito molhava e pingando água!!

              entao agora fico perdido, o que faz essa espuma aí ficar úmida a ponto de pingar vez ou outra gota de água??? Falta de gás, muita umidade no ar, defeito na evaporadora, que faz vazar água????

              É possível que isso esteja acontecendo porque a tubulação do aparelho é 3/8 (gás) e a do apartamento é 1/2, e consequentemente está com pouco gás (a recarga foi no peso recomendado no manual, mas como a tubulação de sucção é cerca de 30% maior, pode estar com gás insuficiente, não sei)????
              (Verifiquei que os tubos não estão congelando na condensadora , mas eles suam muito)

              Por favor, ajudem!!!

              seguem fotos

              4C94ADB3-B9EB-4362-B17B-91B5681FE044.jpeg
              E7F0699E-A819-4DBA-9B93-C685A3EBFC5A.jpeg935BF369-B16E-4838-8BB0-45102EAF57BB.jpeg
              A3B3682B-7E48-4611-9832-1393F6D56AC7.jpeg
              CF61F5B6-75AB-495B-A6CE-1158D1DE7B46.jpeg
              Arquivos Anexos
              Last edited by Nexusbrz; 21/02/18, 23:15.

              Comment


              • #8
                Nexusbrz estamos tratando desse caso no outro tópico que você abriu outra coisa pela foto não da para ver mas qual a distancia da evaporadora para o teto tem que ter no minimo 15 cm pela foto parece que esta encostada.

                Comment


                • #9
                  Postado originalmente por joaoninguem5 Ver Post
                  Nexusbrz estamos tratando desse caso no outro tópico que você abriu outra coisa pela foto não da para ver mas qual a distancia da evaporadora para o teto tem que ter no minimo 15 cm pela foto parece que esta encostada.
                  Ela tem 215cm de distancia para o piso, e 8cm de distancia para o teto. Todos os 90 apartamentos do prédio foram entregues nesse padrão.

                  Comment


                  • #10
                    Postado originalmente por Nexusbrz Ver Post

                    Ela tem 215cm de distancia para o piso, e 8cm de distancia para o teto. Todos os 90 apartamentos do prédio foram entregues nesse padrão.
                    Esses arquitetos nunca leram um manual de instalação e nunca perguntaram a companhia especializada de como fazer eles acham q esta bom e pronto tenho vários clientes que estão cortando o forro de gesso para ter espaço para manutenção uns até colocam gesso na frente da evaporadora , infelizmente isso chama-se incompetência e ainda em 90 unidades da vontade de esfregar o manual com todos os espaçamentos necessário para o bom funcionamento dos splits e também como medir a carga térmica para que instalem a infra estrutura correta e saibam dizer corretamente o comprimento da linha.

                    Comment


                    • #11
                      Postado originalmente por joaoninguem5 Ver Post

                      Esses arquitetos nunca leram um manual de instalação e nunca perguntaram a companhia especializada de como fazer eles acham q esta bom e pronto tenho vários clientes que estão cortando o forro de gesso para ter espaço para manutenção uns até colocam gesso na frente da evaporadora , infelizmente isso chama-se incompetência e ainda em 90 unidades da vontade de esfregar o manual com todos os espaçamentos necessário para o bom funcionamento dos splits e também como medir a carga térmica para que instalem a infra estrutura correta e saibam dizer corretamente o comprimento da linha.
                      bingo brasil

                      Comment


                      • #12
                        Postado originalmente por joaoninguem5 Ver Post

                        Esses arquitetos nunca leram um manual de instalação e nunca perguntaram a companhia especializada de como fazer eles acham q esta bom e pronto tenho vários clientes que estão cortando o forro de gesso para ter espaço para manutenção uns até colocam gesso na frente da evaporadora , infelizmente isso chama-se incompetência e ainda em 90 unidades da vontade de esfregar o manual com todos os espaçamentos necessário para o bom funcionamento dos splits e também como medir a carga térmica para que instalem a infra estrutura correta e saibam dizer corretamente o comprimento da linha.
                        exato, eles fazem fora do padrão, e não informam quantos metros tem a linha. calculei com a trena , para a suíte, deu uma linha de aproximadamente 12 metros com 3 curvas de 90 graus. Ruim também que eles não informaram no manual o tamanho das tubulações (1/4 e 1/2), e também não sabia desse detalhe na hora de comprar split, então acabei comprando inverter 1/4 e 3/8, agora estou sofrendo para conseguir regular a carga de gás, para compensar essa diferença na tubulação, e deixar funcionando bem sem condensar.

                        o técnico faltou o dia combinado de ir completar o gás, mas quando ele for, aviso aqui se melhorou a refrigeração e reduziu a condensação, adicionando mais gás no sistema. (e só confirmando, o técnico consegue adicionar mais gás na linha, além dos 920g que colocou, certo? não vai precisar jogar tudo fora e colocar do zero , não é?)


                        obrigado!

                        Comment


                        • #13
                          Postado originalmente por Nexusbrz Ver Post

                          exato, eles fazem fora do padrão, e não informam quantos metros tem a linha. calculei com a trena , para a suíte, deu uma linha de aproximadamente 12 metros com 3 curvas de 90 graus. Ruim também que eles não informaram no manual o tamanho das tubulações (1/4 e 1/2), e também não sabia desse detalhe na hora de comprar split, então acabei comprando inverter 1/4 e 3/8, agora estou sofrendo para conseguir regular a carga de gás, para compensar essa diferença na tubulação, e deixar funcionando bem sem condensar.

                          o técnico faltou o dia combinado de ir completar o gás, mas quando ele for, aviso aqui se melhorou a refrigeração e reduziu a condensação, adicionando mais gás no sistema. (e só confirmando, o técnico consegue adicionar mais gás na linha, além dos 920g que colocou, certo? não vai precisar jogar tudo fora e colocar do zero , não é?)


                          obrigado!
                          Ele tem que ser bem esperto pois para recolher o gás que vem no compressor é procedimento normal o que ele não vai poder é recolher todo o gás mas recolhe uma boa parte e depois acrescenta o R410A vai em liquido com bastante pressão sempre com o aparelho desligado mande noticias

                          Comment


                          • #14
                            Postado originalmente por joaoninguem5 Ver Post

                            Ele tem que ser bem esperto pois para recolher o gás que vem no compressor é procedimento normal o que ele não vai poder é recolher todo o gás mas recolhe uma boa parte e depois acrescenta o R410A vai em liquido com bastante pressão sempre com o aparelho desligado mande noticias
                            hummm. pensei que fosse fácil, que não precisasse nem recolher, nem fazer vácuo, que seria apenas soltar mais gás na linha, com o equipamento desligado e estava pronto. Então , o correto é o técnico ligar o split, recolher parte do gás (consegue saber que está terminando no manometro?), depois desliga o equipamento, e libera o gás?? é isso? obrigado

                            Comment


                            • #15
                              isso mesmo liga recolhe e depois libera o que esta faltando sempre com balança digital , não é preciso fazer o vácuo de novo pois a linha mão será exposta a umidade

                              Comment

                              Working...
                              X