    bom dia galera queria tirar uma duvida tenho uma instalção de um ar de janela de 10 btus em um fiação de 4mm de 110v só que eu comprei um outro ar de 12 btus queria sabe si eu puxa uma extensão deste fio pra ligar os dois ar si ele vai aquentar pois não queria puxa outro fio do relogio sera que da os dois ar são da springer de 110v sera que o fio aquenta os dois ar ligados nesse fio de 4 mm desde já obrigado

  • #2
    Boa tarde, não será possivel. Por serem 110 v, a amperagem se concentra no cabo positivo, sobrecarregando seu cabo de 4 mm. Será preciso outra alimentação independente.

    Comment


    • #3
      mais não é um cabo de 2,5 para ar de 10 12 btus esse não suporta até 28 btus

      Comment


      • #4
        Ar-condicionado 7.500 BTU – 2,5 mm²
        Ar-condicionado 10.000 BTU – 2,5 mm²
        Ar-condicionado 12.000 BTU – 2,5 mm²
        Ar-condicionado 15.000 BTU – 2,5 mm²
        Ar-condicionado 18.000 BTU – 2,5 mm²
        Ar-condicionado 21.000 BTU – 4,0 mm²
        Ar-condicionado 24.000 BTU – 4,0 mm²
        Ar-condicionado 30.000 BTU – 6,0 mm²

        desculpa minha ignorância sou novato mais si juntar os dois ar vai dar 21 btus aqui diz que o fio de 4 mm suporta até 24 btus