Preciso instalar um gree de 60,000 btus ,só que a condensadora esta a 27 metros de distancia,isso prejudica a instalação?e quanto a bitola do tubo, é a mesma de 3/4 ou tem que mudar?como vou calcular a quantidade de gás que vai pegar?e se tem que colocar sifão,e quantos?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Instalação de 60,000btus
Collapse
X
-
1 ponto-sinfao em caso de desnível ,ou seja,a unidade exterior acima da interior com desnível acima de 5 mts.
2 ponto-o diâmetro do tubo sera o mesmo,nao aumenta nem diminui
3 ponto-não prejudica instalação se for devidamente instalado
4 ponto-a carga adicional deve indicar (em gramas por metro ) um valor (tipo 0.050gr) e so calcular acima do que a maquina esta preparada (deve ter refrigerante pra 15 mts acho eu) e calculas os metros acima dos 15,ou seja 27-15=12 .depois 12x0.050=0.600. neste caso acrescentas 600gr de refrigerante,sempre em estado liquido.
atenção que e so um exemplo para entenderes,tenta ver os valores correctos no manual técnico (costuma trazer)
caso não tenhas acesso aos valores e acertar por pressão de funcionamento....
boa sorte
Comment