  • Dúvidas sobre bitolas do fio para ar condicionado 12 mil btus

    Olá, tenho um ar condicionado de 12 mil btus no qual irei usar um autotransformador pois puxar a rede 220v está sendo inviável por N motivos, minha pergunta são as seguintes.

    Rede da casa 127V
    Qual o mm do fio a se usar da tomada até o transformador e qual a Amperagem do disjuntor? (Tenho uma tomada bem perto de onde pretendo instalar o transformador, poderia usar?)
    Qual mm do fio se usar do transformador até ar condicionado?

  • #2
    Postado originalmente por Gilmario Silva Ver Post
    Olá, tenho um ar condicionado de 12 mil btus no qual irei usar um autotransformador pois puxar a rede 220v está sendo inviável por N motivos, minha pergunta são as seguintes.

    Rede da casa 127V
    Qual o mm do fio a se usar da tomada até o transformador e qual a Amperagem do disjuntor? (Tenho uma tomada bem perto de onde pretendo instalar o transformador, poderia usar?)
    Qual mm do fio se usar do transformador até ar condicionado?
    Bitola do cabo 2,5 mm ..disjuntor 16amp ou 25 amp ..eu utilizo o de 16 amp .mas já vi com 25 amp ...trafo entre 2500 watts a 3000 wats note bem não é 2500 VA ,é 2500 watt´s .A capacidade em watt´s de um transformador em VA (volt ampere) é 30% menor ou seja a potencia real de um trafo de 2500 VA é de 1750 watt´s .Abraço.

    Comment


    • #3
      Bom dia! Tenho uma moradia com três unidades inverter de 24 - 12 -12 Btu. Qual o mm do fio a usar até á caixa de distribuição e daí até às unidades e qual a Amperagem do disjuntor PP ?
      refiro que o fio que foi colocado foi multifilar de 2,5 mm e queimou o neutro no disjuntor que é de 15 A.
      Cumprimentos e Obrigado

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Luiz Alberto Carmo dos Santos Ver Post
        Bom dia! Tenho uma moradia com três unidades inverter de 24 - 12 -12 Btu. Qual o mm do fio a usar até á caixa de distribuição e daí até às unidades e qual a Amperagem do disjuntor PP ?
        refiro que o fio que foi colocado foi multifilar de 2,5 mm e queimou o neutro no disjuntor que é de 15 A.
        Cumprimentos e Obrigado

        Bom dia .Vamos lá O seu fornecimento de sua energia é 220 monofásico ? Fase em 220 volts + neutro =220 volts monofásico ....ou 220 bifásico fases em 110 volts ..fase(110volts + fase (110volts) = 220 volts

        Seus equipamentos são o que nós chamamos aqui no Brasil de uma X uma ou seja uma unidade externa(condensadoras)e uma unidade interna(evaporadras) ou é uma tri spllt uma unidade condensadora externa atendendo 3 evaporadas internas ? A alimentação ou fornecimento de energia é feita pela unidade interna evaporadora pela unidade externa condensadora no caso se seus condicionadores forem uma X uma indiividuais . .

        Se suas unidades foram individuais uma X uma utlizamos o fornecimento de energia dedicado ou seja fornecimentos de energia individuais se for em 220 volts monofásico fase+ neutro + aterramento . com cabo de2,5mm se a distancia entre o quadro de energia e o equipamento for até no máximo 30 metros

        Aqui no Brasil para um condicionador de 24k utlizamos o disjuntor de 25 amperes DIN curva C para condicionadores de 12k utilizamos o disjntor de16 amperes DIN curva C Apesar que condicionadores com tecologia inverter tem sua amperagem nominal de operação menor do que os convencionais os chamados on/off. Alem´do que sua operação é fracionada ou modular com rampa de aceleração /desaceleração

        Só para efeito de curiosidade qual a marca e modelo de seus condicionadores .? Abraço