    Boa noite,

    Na minha residencia atual (alugada) é 110v e eu instalei um slip que tenho da fontaine de 12000btus no escritorio. Para isso passei um cabo de energia e instalei um dijuntor de 40A. (O cabo salve engano é 5 ou 6mm).

    Preciso instalar agora um no meu quarto de casal e vi o 12000 de 110v inverter da LG. Seria muito fácil e sem dor de cabeça se eu usar o mesmo cabo que a instalação a cima e o mesmo dijuntor.

    Eu raramente ligaria ambos os ar condicionados juntos, salve quando tiver visitas e dormirem no escritório e eu no quarto, porém esses casos se limitam a não + que 2 vezes por ano.

    Seria arriscado eu fazer isso ou o ideal seria eu passar um cabo novamente e por um outro dijuntor? Lembrando que isso seria bem dificil e teria que refazer praticamente todo meu quadro e para uma casa alugada é complicado.

    Agradeço a ajuda.

  • #2
    Postado originalmente por fernando.leone Ver Post
    Boa noite,

    Na minha residencia atual (alugada) é 110v e eu instalei um slip que tenho da fontaine de 12000btus no escritorio. Para isso passei um cabo de energia e instalei um dijuntor de 40A. (O cabo salve engano é 5 ou 6mm).

    Preciso instalar agora um no meu quarto de casal e vi o 12000 de 110v inverter da LG. Seria muito fácil e sem dor de cabeça se eu usar o mesmo cabo que a instalação a cima e o mesmo dijuntor.

    Eu raramente ligaria ambos os ar condicionados juntos, salve quando tiver visitas e dormirem no escritório e eu no quarto, porém esses casos se limitam a não + que 2 vezes por ano.

    Seria arriscado eu fazer isso ou o ideal seria eu passar um cabo novamente e por um outro dijuntor? Lembrando que isso seria bem dificil e teria que refazer praticamente todo meu quadro e para uma casa alugada é complicado.

    Agradeço a ajuda.
    Certo não é.Esse disjuntor não protege a rede pois está acima do necessário.Tem gente que faz o que vc quer ou precisa ? Tem.É seguro ? Não.É o correto ? Não.Ou vc faz o correto ou não

    Se vc não fizer o correto, a coisa fica por conta e risco seu.Já encontrei situações iguais a sua que opera a quase 20 anos sem problema algum.Mas também já vi linha e instalação pegar fogo.

    Já tá errado um disjuntor de 40 amperes proteger uma linha que alimenta um equipamento de 1200 watt (12000 btus) Então errado por errado vc é quem sabe.Vai dando o review .boa sorte ,Abraço

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

      Certo não é.Esse disjuntor não protege a rede pois está acima do necessário.Tem gente que faz o que vc quer ou precisa ? Tem.É seguro ? Não.É o correto ? Não.Ou vc faz o correto ou não

      Se vc não fizer o correto, a coisa fica por conta e risco seu.Já encontrei situações iguais a sua que opera a quase 20 anos sem problema algum.Mas também já vi linha e instalação pegar fogo.

      Já tá errado um disjuntor de 40 amperes proteger uma linha que alimenta um equipamento de 1200 watt (12000 btus) Então errado por errado vc é quem sabe.Vai dando o review .boa sorte ,Abraço
      Você está absolutamente certo meu amigo. A ideia é usar o dijuntor de 40A foi uma dica de um eletricista na época que chamei (não me parece ser o ideal agora você falando). Ele chegou a comentar isso que você disse porém falou que como eu botaria 2 ar condiconados juntos no mesmo dijuntor com o mesmo fio ai teria que ser o de 40A.

      Estou pensando em dividir mesmo e por um dijuntor externo qualquer coisa. O ideal seria trocar esse 40A por quanto no caso? Acho que a forma que pensei e quer seria fácil não parece ser a mas segura assim como você comentou.

      Agradeço sua ajuda

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por fernando.leone Ver Post

        Você está absolutamente certo meu amigo. A ideia é usar o dijuntor de 40A foi uma dica de um eletricista na época que chamei (não me parece ser o ideal agora você falando). Ele chegou a comentar isso que você disse porém falou que como eu botaria 2 ar condiconados juntos no mesmo dijuntor com o mesmo fio ai teria que ser o de 40A.

        Estou pensando em dividir mesmo e por um dijuntor externo qualquer coisa. O ideal seria trocar esse 40A por quanto no caso? Acho que a forma que pensei e quer seria fácil não parece ser a mas segura assim como você comentou.

        Agradeço sua ajuda
        olha use o bom senso se é que nesse caso ele vai te ajudar ..como disse já vi instalações iguais as suas operarem praticamente a vida inteira (foi sorte?) principalmente em sedes de fazendas ..VC deve chamar um eletricista amigo ou conhecido pra aí no local da instalação te ajudar a encontrar uma solução que não seja a menos pior possível ..Minha ajuda fica restrita pela distancia e qualquer coisa que te falar ou orientar é de muita responsabilidade .Vai dando o review boa sorte abraço