Olá pessoal! Estou com um aparelho split komeco aparecendo o erro 8 sendo que não entra o quente....alguem sabe o que significa? Qual a solução? Já testei sensores dele
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Erro 8 komeco
Collapse
X
-
Um cliente me ligou com o mesmo erro 8 em um Komeco Q/F de 18000 Btus
Chegando lá vi que o equipamento estava bem sujo, ao verificar os filtros da evaporadora eles estavam sujos de tal forma que o ar deveria estar passando pelos lados do filtro. E tbém o
sensor da serpentina da evaporadora não estava encaixado no suporte estaca caido pra baixo encostando no cobre da serpentina.
limpei os filtros e coloquei o sensor no suporte o erro 8 parou. Depois de uns 10 dias liguei p/ o cliente e estava tudo ok.
OBS: Nesse caso ligava o quente porem funcionava 5 min após desligava aparecendo erro 8
Na cidade onde moramos Lages sc as temperaturas no inverno são normais entre 0 e 15 graus.Last edited by Diogo; 22/06/13, 02:25.
Comment
-
k 7 komeco erro E8 PISCA LUZ ALARME
Caso apareça cod e 8 no k7 komeco ou carrier, é so fazer a limpeza da bandeija do dreno, a boia da bomba de drenagem deve estar travada devido a sujeira que acumula.Last edited by campoeletronico; 19/03/15, 22:44.
Comment