split 60.000 Electrolux desliga sozinho

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • split 60.000 Electrolux desliga sozinho

    Oi. Instalei um split piso teto de 60k frio da Electrolux. Ele funcionou bem uma semana daí começou a apresentar um defeito de pressão. Liberei um pouco de gás e ele funcionou. Agora ele começou a desligar sozinho. Desliga em 8 mim de funcionamento e fica 8 desligado. A pressão esta em 100 na baixa e 200 na alta com 28 graus na rua. Antes ele apresentava o erro mas agora simplesmente desliga e religa a cada 8 min.

  • #2
    jackson a Electrolux que você estalou e gás 410 ou R22

    pois se for R22 a pressão esta muito alta o correto seria 62 PSI ela esta só desligando a condensadora ou a evaporara que esta ficando sem alimentação

    Comment


    • #3
      Ele é R410a. Ele desliga só a condensadora.