  • Split York 12k

    Boa tarde, estou com uma manutenção de um split york de 12k, e está acontecendo o seguinte: ele refrigera normal por uns 10 minutos, depois disso o gas que estava estabilizado com 62psi, cola o ponteiro no retard e a maquina para de gelar, porem o compressor fica funcionando, fiz um teste e deixei a porta aberta e ele funciona normalmente, só apresenta este defeito com a porta fechada pois atinge a temperatura que pede no controle. Desde já obrigado

  • #2
    Certeza que o compressor continua atuando? Pelo que você falou, o aparelho está desarmando por temperatura msm. Verifique a corrente do compressor pra ter certeza.