estou com um split pisto teto da rheem de 60.000 btus e ele esta dando no painel codigo e4 e na maquina externa o led pisca 5 vezes.o compressor funciona cerca de 5 minutos e dpois para e da o e4
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
split piso teto rheem 60.000btus codigo e4
Collapse
X
-
Bom dia Ismael
Já peguei um equipamento em um hospital e fiz todos os procedimentos possíveis, como teste de pressão, corrente,alimentação, e até peguei sensores de outro equipamento igual e nada de resolver o defeito, resumindo agora pra vc amigo, essa semana fui fazer manutenção em um equipamento com o mesmo defeito abri a tampa pra dar acesso ao compressor percebi que depois que a evaporadora entra em alarme com o código e4, percebi que o compressor fica tentando partir de uma maneira bem silenciosa quase imperceptível, (Baixo mesmo) troquei o capacitor e o equipamento voltou a funcionar perfeito. espero que com essa informação tenha ajudado a você e a todos parceiros lembrando a todos que o equipamento era um rheem 24.000 btus
Comment