  • Split elgin 36.000btu desligado sozinha

    Bom diaa
    To com um problema em uma split elgin 36.000btu
    Ela liga funciona normalmente e depois de 15 minutos ela desligado sozinha e o led rum fica piscando 3 vezes e depois da um intervalo de 5 segundo pisca de novo

  • #2
    Procura ai no endereço abaixo, pode ser que ajude
    http://www.webarcondicionado.com.br/...448493%2cd.d24

    Comment


    • #3
      Instalação.png
      Ar-condicionado: Nós encontramos o melhor preço e ainda fornecemos orçamento de instalação e manutenção!
      Entre na nossa página e faça um pedido de orçamento. É GRÁTIS! Nós localizamos os técnicos mais próximos de você.
      Pesquisamos os preços de ar condicionado em + de 70 lojas, lista de instaladores, informações e dicas p/ aproveitar o seu ar-condicionado e...
      WebArCondicionado
      Compare preços de ar-condicionado
      http://www.webarcondicionado.com.br/

      Comment


      • #4
        elgin pisso teto funciona 20 minutos normalmente é do nada desliga e fica piscando run 3 vezes

        Comment


        • #5
          Essa falha é de falta de gás. Se estiverem os as pressões verifique os sensores de temperatura da evaporadora. Devem ter mais de 5k ohms de resistencia.