    Ele liga por alguns minutos e logo após se desliga!

  • #2
    O led pisca 3x e desliga phfi 30000

    Comment


    • #3
      Elgin piso teto 36.000 funciona 8 minutos , e desliga sozinho e fica piscando 3 vezes o run, o que poder ser ??

      Comment


      • #4
        Essa falha significa falta de gás. Porem na minha eram os sensores de temperatura da evaporadora. Troquei os 2, acabou o problema.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por al_lanzoni Ver Post
          Essa falha significa falta de gás. Porem na minha eram os sensores de temperatura da evaporadora. Troquei os 2, acabou o problema.
          opa muito obrigado amigo ..

          Comment


          • #6
            Tô com esse problema.. realmente estava com baixo fluido, mas após correção e carga de fluido ele continua dando o msm erro. Troquei os sensores, a placa até a bóia da bomba troquei e continua .... Me ajude (obs - não é inverter)
            elgin k7 piscando 3 vezes o run

            Comment


            • #7
              mediu a resistencia dos sensores?