Oque Acontece com a maquina , fica psicando o Led's "Operação" e " Time " , no site da carrier fala que é o erro# Sem sinal de Referencia , o q seria isso ?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Carrier 30,000 btus , ERRO# sem sinal de referencia.
Collapse
X
-
Postado originalmente por Raphael Noronha Ver PostOque Acontece com a maquina , fica psicando o Led's "Operação" e " Time " , no site da carrier fala que é o erro# Sem sinal de Referencia , o q seria isso ?
Abraçoz
Comment
-
Sem sinal de referencia quer dizer que não ta havendo comunicação de sinal entre a evaporadora e condessadora , que pode ser falta de gás, cabo de sinal cortado,defeito na placa da condensadora ou problema no relé de partida! Se for o relé o melhor que tem ha fazer é substituir o mesmo por uma mini contatora pq esses relé são uma caseira pra encontrar e da muito defeito e são o mesmo preço de uma contatora decente!Só esse ano eu já substitui uns 8 relé e tudo de maquinas com pouco tempo de uso
Comment
-
42LUC - Modelos Frio
Sinal de Falha Ícone indicador de
Operação 1
Ícone do TIMER
2
Ventilador evaporador com velocidade fora de
controle durante mais de 1 minuto. Piscante Desligado
Sensor de temperatura da Evaporadora ou do
ambiente com circuito aberto ou em curto circuito. Piscante Ligado
Proteção de sobrecorrente do compressor. Desligado Piscante
Erro EEPROM. Ligado Piscante
Sem sinal de referência. Piscante Piscante
42LUQ - Modelos Quente/Frio
Sinal de Falha
Ícone indicador
de Operação 1
Ícone do
TIMER 2
Ícone do
DEFROST 3
Ícone de
AUTO 4
Proteção de sobrecorrente do compressor. Piscante Piscante Piscante Piscante
Sensor de temperatura ambiente com
circuito aberto ou em curto circuito. Desligado Piscante Desligado Desligado
Sensor de temperatura da Evaporadora
com circuito aberto ou em curto circuito. Piscante Desligado Desligado Desligado
Sensor de temperatura da Condensadora
com circuito aberto ou em curto circuito. Desligado Desligado Piscante Desligado
Proteções da Condensadora (sensor
de temperatura da Condensadora,
sequência de fase, etc.).
Desligado Desligado Piscante Piscante
Erro EEPROM. Desligado Piscante Desligado Piscante
Erro de comunicação na unidade interna. Desligado Desligado Desligado Piscante