    Tenho um ar carrier pisoteto 58k, após uns 3 minutos ligado o led verde diz que esta com problema de refrigeração e para de esfriar,
    trocamos compressor, tubulação, fizemos limpeza e nada dá certo.
    como tenho pouco tempo na área nao sei mais o que fazer
    Me informaram que pode ser o sensor, porem nao sei qual e nem sei como faço para encontra-lo e medi-lo
    alguém pode me ajudar?
    obrigado.

  • #2
    Dê uma olhada no sensor de temperatura e de degelo.

    Comment


    • #3
      caro amigo fica complicado dar um diagnostico estando longe do aparelho, mas vamos lá esses aparelhos possuem um sensor na saida do compressor que se no caso esteja com pouco gas ele desarma o compressor ok, verifique com o manometro a carga de gas do aparelho.

      Comment


      • #4
        Verifique a corrente na contactora, se chegam as 3 fases, se estão invertidas, acionando - a manualmente. Veja se o compressor e vent. Funcionam, se o sistema de expansão está obstruído, se os pressostatos estão ok e se tem gás .