    Olá pessoal! Estou com um aparelho split komeco aparecendo o erro 8 sendo que não entra o quente....alguem sabe o que significa? Qual a solução? Já testei sensores dele

  • #2
    split 9000 btus quente/frio

    Comment


    • #3
      split 9000 btus quente/frio

      Comment


      • #4
        Ola amigo, se for erro E8 significa - PROTEÇAO POR AUMENTO DE TEMPERATURA !

        Comment


        • #5
          Um cliente me ligou com o mesmo erro 8 em um Komeco Q/F de 18000 Btus

          Chegando lá vi que o equipamento estava bem sujo, ao verificar os filtros da evaporadora eles estavam sujos de tal forma que o ar deveria estar passando pelos lados do filtro. E tbém o

          sensor da serpentina da evaporadora não estava encaixado no suporte estaca caido pra baixo encostando no cobre da serpentina.

          limpei os filtros e coloquei o sensor no suporte o erro 8 parou. Depois de uns 10 dias liguei p/ o cliente e estava tudo ok.

          OBS: Nesse caso ligava o quente porem funcionava 5 min após desligava aparecendo erro 8

          Na cidade onde moramos Lages sc as temperaturas no inverno são normais entre 0 e 15 graus.
          Last edited by Diogo; 22/06/13, 02:25.

          Comment


          • #6
            Boa tarde,

            O seu problema esta na solenoide, fica na condensadora, que e responsavel pelas trocas de temperatura.

            Comment


            • #7
              k 7 komeco erro E8 PISCA LUZ ALARME

              Caso apareça cod e 8 no k7 komeco ou carrier, é so fazer a limpeza da bandeija do dreno, a boia da bomba de drenagem deve estar travada devido a sujeira que acumula.
              Last edited by campoeletronico; 19/03/15, 22:44.