  • se vc liga a evaporadora e o compressor faz barulho e não parte faz o seguinte.
    ver se ta chegando tenção 220 vts na maquina se ta , troque o capacitor do moto compressor, se não resolver faça o teste no compressor veja se ele ta fechado na massa se as bobinas tiver abertas ou fechada na massa troque o compressor.

    como testa o compressor ?
    para um teste mais convincente desmonte o gabinete até vc ter acesso à cabeça dp compressor, la vc vai encontrar os bornes de alimentação são tres pinos.
    com a ajuda de um alicate amperimetro coloque na escala de pelo menos 20k e veja se entre cada um dos bornes e a carcaça do compressor existe alteração na medição, a leitura deve permanecer em 1 nem zero nem nada somente 1 qualquer alteração pode descartar que ele está em curto, se naum houver alteração coloque o seletor na escala de continuidade sonora aquele apitinhu sabe. e veja se há continuidade entre os bornes deve haver entre os tres se naum houver tb pode descartar o compressor