    Olá pessoal, prazer em tirar dúvidas com vocês.
    É a primeira vez que posto nesse fórum, mas ele já me auxiliou bastante.
    Vamos lá. Estou fazendo um balanceamento num ar condicionado Trane modelo TRCE10032600A000 e ele nao chega nos pontos de superaquecimento por nada. É uma maquina de dois circuitos e trabalha insuflando ar numa determinada sala de uma fábrica de medicamentos. Bom, eu tinha removido o gás para fazer uma solda onde havia vazamento e fiz vácuo, fiz todos os testes necessários, coloquei gás R22 e verifiquei vazamento e depois liguei a máquina.
    Nisso, as pressões na faixa de 60 Psi, a temperatura de sucção estava a 22°C. Fazendo então o cálculo de superaquecimento do circuito, chegamos a 21,2°C.
    Retirei gás, coloquei gás, abri válvula, fechei válvula e nada faz essa temperatura abaixar.
    Queria contar com a ajuda de vocês para saber o que pode ser feito.
    Obrigado e sucesso a todos