Olá amigos, bom dia!
Estou com um problema num split Fujitsu Inverter 18000 Btu`s, surgido a partir de um curto na placa da Unidade Externa provocado por uma rã, que resolveu ir se aquecer lá. Ocorre que ja troquei as placas da Unidades Externas e Internas por outras que tenho certeza que estão funcionando, mas o ar não liga. Quando alimentado, pisca rapidamente a luz de operação (VERMELHA) algumas vezes e depois fica piscando com certa frequência a luz verde (TIMMER) por duas vezes.
Já verifiquei os seguintes pontos:
1- Resistencia do compressor: 1,1 ohms cada
2- Todos os e termistores internos e externos: Pela tabela que tenho estão ok.
3- Cabo de sinal serial: Esta ok
4- Alimentação 220V: Ok
No momento da alimentação o ventilador dá um pequeno pulso, mas não funcionam nem ele nem o compressor.
Obrigado por este espaço e aguardo sugestões e dicas dos Srs.
Estou com um problema num split Fujitsu Inverter 18000 Btu`s, surgido a partir de um curto na placa da Unidade Externa provocado por uma rã, que resolveu ir se aquecer lá. Ocorre que ja troquei as placas da Unidades Externas e Internas por outras que tenho certeza que estão funcionando, mas o ar não liga. Quando alimentado, pisca rapidamente a luz de operação (VERMELHA) algumas vezes e depois fica piscando com certa frequência a luz verde (TIMMER) por duas vezes.
Já verifiquei os seguintes pontos:
1- Resistencia do compressor: 1,1 ohms cada
2- Todos os e termistores internos e externos: Pela tabela que tenho estão ok.
3- Cabo de sinal serial: Esta ok
4- Alimentação 220V: Ok
No momento da alimentação o ventilador dá um pequeno pulso, mas não funcionam nem ele nem o compressor.
Obrigado por este espaço e aguardo sugestões e dicas dos Srs.