A pressão do ar 7.500 esta em 60 psi e não sobe ao desligar o ar, e quando o compressor entra não gela. Troquei o capilar, coloquei gaz e o problema se repete, pode ser o compressor?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Grupo whatsapp tecnicos refrigeração do Brasil
Collapse
X
-
Boa tarde! meu nome é Robson. Sou técnico em climatização em Bragança Pta.
estou com um problema em um split da marca Philco e não estou achando a solução, poderia me ajudar?
O ventilador e o compressor não acionam e a placa da condensadora dá um erro: pisca 15 vezes a luz, depois apaga por 2 segundos e pisca novamente por 4 vezes e depois desliga a placa.
para conseguir reacionar a placa, somente desligando a energia. Foi feito teste de continuidade e de massa do compressor e do ventilador, e está ok. Desliguei o sensor do tubo de descarga e não deu nenhuma diferença, desliguei o sensor de ambiente externo e deu um outro código de erro. Então, desliguei o sensor de sucção e deu outro código. Então acredito que não sejam os sensores, pois cada um acionou o cód. de erro quando desligados....o que acham que pode ser?
Desde já agradeço aos colegas e precisando estou a disposição!
Comment
-
Postado originalmente por Luana Menezes Ver PostOla boa tarde gostaria de sabe gostaria de saber como eu faço para ser credenciado ou autorizado da philco
Comment
Comment