Faz sim. Se o ventilador da condensadora estiver girando abaixo da velocidade normal, vai aumentar a pressão e diminuir a troca de calor.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
PISO TETO CARRIER 58.000 BTUs DESLIGANDO COMPRESSOR
Collapse
X
-
Então ta explicado! concertando o motor nessas oficinas de ventiladores, eles talvez não sabem o embobinamento correto para atingir com exatidão a amperagem e a rotação exata exigida pelo fabricante. É que aqui na minha cidade não tem esse motor da carrier, nem na autorizada, não sei se de outro fabricante o subistitui com a precisão do original! O defeito era a bobina de partida em curto, usando capacitor de 8 microfaro, será que aumentando a capcitância ou mandar o técnico aumentar a velocidade na bobina de partida não resolveria?
Comment
-
Então! Como especiquei, o compressor trabalha com 380v (TRIFÁSICO) e usa o R22, as anotações do fabricante eu lí na portinha que protege os terminais de ligação da condensadora e está bem nítido 10.5A. e está trabalhando com 12 A. e 50 PSI na linha de retorno. Vou fazer a
modificação no motor do ventilador e ver se normaliza a pressão e a amperagem.
Comment
-
Boa noite amigos! Fui no cliente e troquei o capacitor de 8 por 10 microfaros e a velocidade aumentou bastante, com certerza o suficente pra boa troca de calor, a amperagem ficou assim: No primeiro cabo ficou 10.8A no segundo 11.7A e no terceiro 12.2A. o curioso que a amperagem mais baixa é do cabo que tá ligado o ventilador, dando à entender que o mesmo está com amperagem normal. Amigos como eu citei no inicio, eu não sei qual a pressão normal da linha de alta, ficou marcando 320 PSI e 55 PSI na linha de retorno, Não seria normal esses 320 PSI na linha de líquido?
Comment
-
Postado originalmente por AURISTECH Ver PostBoa noite amigos! Fui no cliente e troquei o capacitor de 8 por 10 microfaros e a velocidade aumentou bastante, com certerza o suficente pra boa troca de calor, a amperagem ficou assim: No primeiro cabo ficou 10.8A no segundo 11.7A e no terceiro 12.2A. o curioso que a amperagem mais baixa é do cabo que tá ligado o ventilador, dando à entender que o mesmo está com amperagem normal. Amigos como eu citei no inicio, eu não sei qual a pressão normal da linha de alta, ficou marcando 320 PSI e 55 PSI na linha de retorno, Não seria normal esses 320 PSI na linha de líquido?
Comment
-
Postado originalmente por AURISTECH Ver PostOlá Oziro! Será que você ou outro colega não saberia quais seriam as tres medidas? Daí eu compararia com a que está no sistema e colocaria uma maior.
Comment
Comment