Estou com uma tri split da Springer maxiflex que ta apresentando P2e ligar o dijuntor ela ja aparece tanto no evaporador quanto na placa do condesador ja foi trocada a placa de potencia e nova antes com a q estava só ligava o ventilador o compressor não estrava apos a troca da placa so liga ela ja mostra no visor P2
Comment
-
Postado originalmente por Danilo santana Ver PostEstou com uma tri split da Springer maxiflex que ta apresentando P2e ligar o dijuntor ela ja aparece tanto no evaporador quanto na placa do condesador ja foi trocada a placa de potencia e nova antes com a q estava só ligava o ventilador o compressor não estrava apos a troca da placa so liga ela ja mostra no visor P2
Comment
-
Esse aparelho é inverter.
obrigado meu amigo colocarei o gás e darei o retorno.Last edited by Evandro Brandao; 28/01/21, 23:56.
Comment
-
Postado originalmente por Evandro Brandao Ver PostBoa tarde!
estou com um ar piso e teto 32000btus quente e frio fujitsu e e preciso fazer uma carga de gás,
porém as etiquetas que identifica a quantidade de gás foram retiradas e não consigo baixar o manual,
Alguém poderia me informar quantos kg de gás devo colocar?Last edited by jairo bertoni; 28/01/21, 22:56.
Comment
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
Entre 2.3kg a 2,5 kg .Faça um bom vácuo e quebre o vácuo com o fluído refrigerante monitorando a carga com uma balança eletrônica configurada para o peso entre 2,3kg a 2,5 kg ..vai depender da distancia desníveis carga térmica etc mas é por aí ..dá o retorno boa sorte abraço
Comment
-
Postado originalmente por Evandro Brandao Ver Post
Boa noite meu amigo!
O serviço foi executado como você falou,
coloquei 2.400kg e o trabalho ficou um luxo.
muito obrigado.