    Olá amigos, bom dia.
    Sou novo por aqui e já gostaria de uma ajuda dos senhores.
    Um cliente entrou em contato para verificar um equipamento Rheem de 60000 BTUs que opera por alguns minutos e cai o disjuntor. Pois bem, fiz a visita e acoplei o manifold na linha de líquido e na linha de sucção.
    Desligada apresenta 125 psi na linha de líquido e 150 psi na linha de sucção. Quando liga, a linha de liquido permanece entre 135 e 152 psi, porém na linha de sucção a leitura mostra -21,2 psi (Entra em vácuo).
    Conversando com cliente, ele me passou que o compressor foi trocado a três dias e a empresa que fez a troca desistiu da manutenção.
    Gostaria de um auxílio dos amigos, pois como houve troca de compressor, o correto seria fazer limpeza com 141b, ou não?
    Desconfio de entupimento no sistema...Ou o que mais pode fazer o compressor entrar em vácuo?
    O equipamento e um Rheem 60000 - R22

  • #2
    Postado originalmente por Carioca TRW Ver Post
    Olá amigos, bom dia.
    Sou novo por aqui e já gostaria de uma ajuda dos senhores.
    Um cliente entrou em contato para verificar um equipamento Rheem de 60000 BTUs que opera por alguns minutos e cai o disjuntor. Pois bem, fiz a visita e acoplei o manifold na linha de líquido e na linha de sucção.
    Desligada apresenta 125 psi na linha de líquido e 150 psi na linha de sucção. Quando liga, a linha de liquido permanece entre 135 e 152 psi, porém na linha de sucção a leitura mostra -21,2 psi (Entra em vácuo).
    Conversando com cliente, ele me passou que o compressor foi trocado a três dias e a empresa que fez a troca desistiu da manutenção.
    Gostaria de um auxílio dos amigos, pois como houve troca de compressor, o correto seria fazer limpeza com 141b, ou não?
    Desconfio de entupimento no sistema...Ou o que mais pode fazer o compressor entrar em vácuo?
    O equipamento e um Rheem 60000 - R22
    pode ser entupimento sim nas soldas principalmente da alta ou no filtrinho de tela ...se elemento expansão for capilare com menor possibilidade no pistão(orifíco calibrado) ou válvula de expansão tixa pode acontecer ..acho que vc deve começar por ai ..se desarma é por que a amperagem fica alta e desarma o sistema pelo térmico ou protetor ou a baixa pressão.o pressostato de baixa interrompe a operação ..o certo é promover a limpeza verificar se existem pontos de vazamento,garrotes de ou entupimentos por excesso de solda dá o retorno