  • Defeito em ar condicionado 24.000 BTUs somente frio da marca Sansung

    Preciso de ajuda com problema em uma maquina. a mesma apresenta o seguinte problema: O aparelho liga mas o compressor apenas "ronca", desliga e "ronca" novamente, mas não continua ligado, apenas "ronca ", é o modelo maxi plus, a tensão de entrada da condensadora está normal a corrente aumenta quando parte mas logo desliga. são 2 maquinas com o mesmo defeito testei o tal capacitor de partida mas de nada resolveu, qualquer ajuda será bem vinda. desde já agradeço.

  • #2
    Postado originalmente por Jose Eletricista Ver Post
    Preciso de ajuda com problema em uma maquina. a mesma apresenta o seguinte problema: O aparelho liga mas o compressor apenas "ronca", desliga e "ronca" novamente, mas não continua ligado, apenas "ronca ", é o modelo maxi plus, a tensão de entrada da condensadora está normal a corrente aumenta quando parte mas logo desliga. são 2 maquinas com o mesmo defeito testei o tal capacitor de partida mas de nada resolveu, qualquer ajuda será bem vinda. desde já agradeço.
    vc testou o capacitor de partida com capacímetro? os dois com o mesmo defeito .. a alimentação de energia é dedicada ?..ou seja cada um tem uma linha de alimentação exclusiva protegida e dedicada?

    De longe com esse tipo de problema fica difícil te da uma luz ...Os dois compressores foram pro pau? difícil de afirmar qualquer coisa ..

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por Jose Eletricista Ver Post
      Preciso de ajuda com problema em uma maquina. a mesma apresenta o seguinte problema: O aparelho liga mas o compressor apenas "ronca", desliga e "ronca" novamente, mas não continua ligado, apenas "ronca ", é o modelo maxi plus, a tensão de entrada da condensadora está normal a corrente aumenta quando parte mas logo desliga. são 2 maquinas com o mesmo defeito testei o tal capacitor de partida mas de nada resolveu, qualquer ajuda será bem vinda. desde já agradeço.
      vc testou os capacitores com capacímetro?? as linhas de fornecimento de energia ou alimentação são dedicadas ? de longe fica difícil te afirmar alguma coisa com mais precisão ...Os dois compressores foram pro prego ?? pode ser ,mas é uma baita coincidência ...mas como disse pode ser ..o problema é se vc condenar os compressores e quando for operar o equipamento dá o mesmo problema...Esse modelo da samsung deu muito problemas no brasil tanto é que tiraram de linha rapidinho...vai saber. desculpe boa sorte dá o review do resultado abraço jairo

      Comment


      • #4
        Olá jairo bertoni
        1- Testei com capacímetro, o capacitor é de 50 uf e está apresentando 47 uf, mesmo assim eu troquei.(bem parecido mesmo com defeito no capacitor).
        2- As linhas de fornecimento de energia não são dedicadas, mesmo assim testei em circuitos separados, tensão normal.
        3- Teste de continuidade entre os terminais do compressor e a massa deu negativo.
        4- Teste de resistência entre os terminais: R+S= 2 OHMS/ R+C= 0.8 OHMS/ S+C= 1.8 OHMS (acho que nao está fora do padrão????).
        5- Um dos dois ares está com a carga completa do fluído refrigerante e o outro está sem nada (com vazamento).