Preciso de ajuda com problema em uma maquina. a mesma apresenta o seguinte problema: O aparelho liga mas o compressor apenas "ronca", desliga e "ronca" novamente, mas não continua ligado, apenas "ronca ", é o modelo maxi plus, a tensão de entrada da condensadora está normal a corrente aumenta quando parte mas logo desliga. são 2 maquinas com o mesmo defeito testei o tal capacitor de partida mas de nada resolveu, qualquer ajuda será bem vinda. desde já agradeço.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Defeito em ar condicionado 24.000 BTUs somente frio da marca Sansung
Collapse
X
-
Postado originalmente por Jose Eletricista Ver PostPreciso de ajuda com problema em uma maquina. a mesma apresenta o seguinte problema: O aparelho liga mas o compressor apenas "ronca", desliga e "ronca" novamente, mas não continua ligado, apenas "ronca ", é o modelo maxi plus, a tensão de entrada da condensadora está normal a corrente aumenta quando parte mas logo desliga. são 2 maquinas com o mesmo defeito testei o tal capacitor de partida mas de nada resolveu, qualquer ajuda será bem vinda. desde já agradeço.
De longe com esse tipo de problema fica difícil te da uma luz ...Os dois compressores foram pro pau? difícil de afirmar qualquer coisa ..
-
Postado originalmente por Jose Eletricista Ver PostPreciso de ajuda com problema em uma maquina. a mesma apresenta o seguinte problema: O aparelho liga mas o compressor apenas "ronca", desliga e "ronca" novamente, mas não continua ligado, apenas "ronca ", é o modelo maxi plus, a tensão de entrada da condensadora está normal a corrente aumenta quando parte mas logo desliga. são 2 maquinas com o mesmo defeito testei o tal capacitor de partida mas de nada resolveu, qualquer ajuda será bem vinda. desde já agradeço.
Comment
-
Olá jairo bertoni
1- Testei com capacímetro, o capacitor é de 50 uf e está apresentando 47 uf, mesmo assim eu troquei.(bem parecido mesmo com defeito no capacitor).
2- As linhas de fornecimento de energia não são dedicadas, mesmo assim testei em circuitos separados, tensão normal.
3- Teste de continuidade entre os terminais do compressor e a massa deu negativo.
4- Teste de resistência entre os terminais: R+S= 2 OHMS/ R+C= 0.8 OHMS/ S+C= 1.8 OHMS (acho que nao está fora do padrão????).
5- Um dos dois ares está com a carga completa do fluído refrigerante e o outro está sem nada (com vazamento).