  • Modernista 60k com problema na refrigeração

    Alguém consegue me ajudar com esse problema,piso teto congelando a baixa e a alta
    Arquivos Anexos

  • #2
    [QUOTE=Juan Ferreira;n54576]Alguém consegue me ajudar com esse problema,piso teto congelando a baixa e a alta[/QUOTE

    pode ser problema na expansão (pistão,pisto,orifício calibrado) bloqueio de sujeira ,problemas de dispersão do calor moto ventiladores com baixa performance ,falta de gás ,ou excesso.vai dando o review

    Comment


    • #3
      Completando mestre Jairo pode ser tambem muita sujeira na evaporadora