Split não gela

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Split não gela

    Boa tarde, estou com um problema num split carrier hi wall 9000 BTU, o ar condicionado esta insuflando a 18C° sendo que no controle esta para setado 17C°.
    Ja troquei compressor por achar q não estava comprimindo, troquei capilar, reduzia a linha subindo o consador, pois estava no térreo e o evaporador no terceiro piso, troquei o condesador por um novo e nada. Continua sem render o equipamento. Não a estrangulamento na tubulação, condensador e evaporador estão com suas serpentinas limpas e as pressões e corrente de trabalho estão normais, junto com o superaquecimento, outra questão é por que funcionou bem por dois anos e começou a não render do nada. Ah também quando vou tirar o manômetro sai muito olho da válvula de serviço.
    O QUE PODE SER?

  • #2
    Pelo que entendi na descrição a condensadora está abaixo da evaporadora se isso é correto você respeitou o sifão na linha de sucção a cada 3 metros como manda o manual ??? isso é que faz o óleo circular corretamente evitando a saída do mesmo pela válvula de serviço..outra coisa quando foi trocado o compressor foi feita a limpeza com r141b na serpentina da condensadora e nas linhas juntamente com a evaporadora para poder ser feito um vácuo de acordo com as boas praticas? espero ter ajudado mende feed back para todos