    Boa noite , tenho um split eletrolux de 9.000 btus e parou de funcionar de vez - tá piscando 5 vezes de forma rápida (a luz verde verde o display na fração de 1 segundo) e a amarela do timer ligada direto, o controle não comanda o aparelho e ele não liga mais.
    Ontem ele estava com gelo na evaporadora , alguém sabe resolver????

  • #2
    Amigo boa noite, provavelmente ele perdeu o gás, e a sonda que controla a temperatura do evaporador desligou o sistema por proteção.

    Comment


    • #3
      Boa noite Theo Braga!
      Como nosso amigo Michel comentou pode ser perda de gás ou se o seu equipamento tiver mais de um ano pode ser esta no tempo de manutenção preventiva.