Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

ar split condicionado

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • ar split condicionado

    Boa tarde Srs. Sou Gerson. Meu ar condicionado split está congelando, dentro e fora, o que pode ser?

  • #2
    Olá Gerson como vai? Olhe se o tubo de baixa ( O de maior diâmetro ) está congelando no condensador, se sim verifique se existe obstrução por sujeira nos filtros de ar do evaporador, se este estiver limpo olhe com a ajuda de uma lanterna a turbina de ventilação do evaporador se ela estiver suja provavelmente é o que está causando o congelamento, por outro lado se estiver tudo limpo e o tubo de alta ( menor diâmetro ) estiver congelando, procure por manchas de óleo nas conexões, se existir alguma mancha ou estiver melado de óleo existe vazamento aí . Lembrando que deve sempre chamar um profissional qualificado para realizar o diagnóstico precisamente OK.
    Espero ter ajudado.