  • Dúvidas sobre superaquecimento e subresfriamento.

    Boa Noite à todos, alguém pode me ajudar ?
    em uma situação que o sub-resfriamento está dentro dos padrões que o fabricante específica,e o superaquecimento não. Qual a causa provável ?
    Evaporadora e Condensadora estão limpas. A máquina é um Splitão tipo fixo Hitachi duplo estágio com uma unidade Evaporadora e duas condensadoras.
    Sub-resfriamento dado pelo o fabricante é 4 a 16°C.
    Fiz deu 8.1°C
    Agora o Superaquecimento pedido pela a Fabricante é de 8 a 17°C, deu 34,8°C....
    Fluido Refrigerante é o R410A.



  • #2
    Postado originalmente por Janiel de Deus Ver Post
    Boa Noite à todos, alguém pode me ajudar ?
    em uma situação que o sub-resfriamento está dentro dos padrões que o fabricante específica,e o superaquecimento não. Qual a causa provável ?
    Evaporadora e Condensadora estão limpas. A máquina é um Splitão tipo fixo Hitachi duplo estágio com uma unidade Evaporadora e duas condensadoras.
    Sub-resfriamento dado pelo o fabricante é 4 a 16°C.
    Fiz deu 8.1°C
    Agora o Superaquecimento pedido pela a Fabricante é de 8 a 17°C, deu 34,8°C....
    Fluido Refrigerante é o R410A.

    o compressor está operando? tem filtro secador nas linhas ? elemento de expansão é pistão(orifício calibrado) capilar ou válvula de expansão? manda o modelo desse equipamento se possível da unidade interna e externa .. esse sub resfriamento é esse mesmo?

    Comment


    • #3
      Opa Boa Noite Jairo Bertoni, desculpas a demora. Então o compressor está operando sim tem filtro secador ,foi trocador. o dispositivo de expansão é uma válvula de expansão com bulbo.
      O modelo da Evaporadora é RVT200CXM e a Condensadora é RAP110D7L.
      Subresfriamento é esse mesmo.


      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Janiel de Deus Ver Post
        Opa Boa Noite Jairo Bertoni, desculpas a demora. Então o compressor está operando sim tem filtro secador ,foi trocador. o dispositivo de expansão é uma válvula de expansão com bulbo.
        O modelo da Evaporadora é RVT200CXM e a Condensadora é RAP110D7L.
        Subresfriamento é esse mesmo.

        meça a pressão de descarga da linha de líquido na saída do compressor (vapor) e do sub resfriado ,depois da saída da serpentina do condensador se for possível e posta aqui...abraço

        Comment


        • #5
          Opa Boa Tarde, medir a Pressão na Linha de descarga estava em 440 PSI e após o condensadora estava por volta 455 PSI.
          Então percebi que a válvula de expansão está congelando...
          comparei as pressões de alta e baixa . percebi que a pressões estão fora de padrões.a de baixa estava em torno de 65 a 70 PSI.
          comparei com outra máquina com as mesma especificações,e estava operando de boa.
          comparei também as pressões e a de baixa estava em torno de 110 a 115 PSI e a de alta em torno de 350 a 360 PSI.
          sei lá posso está falando besteira,possa ser que a válvula de expansão esteja com entupida...


          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Janiel de Deus Ver Post
            Opa Boa Tarde, medir a Pressão na Linha de descarga estava em 440 PSI e após o condensadora estava por volta 455 PSI.
            Então percebi que a válvula de expansão está congelando...
            comparei as pressões de alta e baixa . percebi que a pressões estão fora de padrões.a de baixa estava em torno de 65 a 70 PSI.
            comparei com outra máquina com as mesma especificações,e estava operando de boa.
            comparei também as pressões e a de baixa estava em torno de 110 a 115 PSI e a de alta em torno de 350 a 360 PSI.
            sei lá posso está falando besteira,possa ser que a válvula de expansão esteja com entupida...

            pode ser ..com certeza é entupimento ..pode ser no filtro secador ..umidade no sistema etc ..analise bem talvez recolher esse g´s com uma recolhedora e recicladora limpar todo o sistema com 141 B e nitrogênio ..fazer um bom vácuo e nova carga de gás com uma balança eletrônica . mas antes verifique onde realmente está o entupimento ..vai dando um alô boa sorte

            Comment


            • #7
              Okay, Muito agradecido pelas as suas informações.
              Obrigado Jairo Bertoni.

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por Janiel de Deus Ver Post
                Okay, Muito agradecido pelas as suas informações.
                Obrigado Jairo Bertoni.
                pode ser também baixa compressão do compressor acontece abraço

                Comment


                • #9
                  Valeuuu um abraço !