Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

ar condicionado fujitsu não gela

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • ar condicionado fujitsu não gela

    Boa tarde alguem pode me esclarecer uma duvida instalei 1 ar de 9.000 btu/h inverter q/f em uma distancia de 8 m evaporadora com a condensadora com desnível aproximadamente de 2,50 m a mesma nao gela o ambiente quarto tem 4x4m2 a pressão do gas esta em 150 psi , ja expurguei o gás ,ja refiz o vácuo ja troquei a linha e nao gela o ambiente .
    Alguem pode me explicar ou me ajudar agradeço

  • #2
    16 m² X 600 btu´s = 9600 btu´s só a carga térmica da área ..outras fontes de calor vamos falar por baixo 2000 a 2500 btu´s quase chega aos 12000 btu´s ..provavelmente ficou sub dimensionado...

    Comment


    • #3
      o ar esta fora dos padroes para o ambiente