Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Duvidas sobre sensor de DEGELO e sensor de temperatura

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Duvidas sobre sensor de DEGELO e sensor de temperatura

    Como sou iniciante, gostaria de tirar umas dúvidas:


    Primeira pergunta : O sensor de temperatura desliga a CONDENSADORA quando a temperatura do ambiente chega

    no valor escolhido pelo cliente (exemplo 18 graus Celsius).

    È isso mesmo???????


    Segunda pergunta : Como funciona e atua o sensor de DEGELO????


    Aguardo a resposta dos amigos e desde já agradeço.

    Abraços.

  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Prac Ver Post
    Bom dia, a evaporadora está congelando e não desliga a condensadora , notei que quando eu aperto o sensor junto a serpentina desliga e não congela, porem demora a ligar novamente, o sensor tem um isolante tipo um canudo, eu posso retirar? Talvez melhore a resposta esse e meu pensamento. Consul 12000 btu
    grato
    evaporadora congelando ou é problema de falta de gás bloqueio por sujeira moto ventilador com problemas .... por mais que o condicionador fique operando direto dificilmente ele bloquearia de gelo ...acho que pode até ser o sensor mas acho difícil sensor que não desliga não dá bloqueio na serpentina ..mas como estou longe posso estar deixando passar alguma coisa e por isso falar bobagem ..não deixe de dar o retorno boa sorte abraço jairo

    Leave a comment:


  • Prac
    replied
    Bom dia, a evaporadora está congelando e não desliga a condensadora , notei que quando eu aperto o sensor junto a serpentina desliga e não congela, porem demora a ligar novamente, o sensor tem um isolante tipo um canudo, eu posso retirar? Talvez melhore a resposta esse e meu pensamento. Consul 12000 btu
    grato

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por jbo194910@gmail.com Ver Post
    oi bom dia sou iniciante, e gostaria de saber qual o sensor de degelo do evaporador do balcao refrigerado da frilux que atua com um controlador da AGEON modelo AG 102 e onde posso comprar. dese ja agradeço pela ajuda.
    ligue 47) 3642-0101 dá o retorno pelo sim pelo não.boa sorte abraço.jairo

    Leave a comment:


  • jbo194910@gmail.com
    replied
    oi bom dia sou iniciante, e gostaria de saber qual o sensor de degelo do evaporador do balcao refrigerado da frilux que atua com um controlador da AGEON modelo AG 102 e onde posso comprar. dese ja agradeço pela ajuda.

    Leave a comment:


  • iago henrique freitas
    replied
    Oi sou novo aqui, mas estou com uma dúvida ,peguei uma máquina sem os sensores de temperatura e de degelo, é uma Springer Midea 30k e não tem os chafros na placa , minha dívida é como indentificar onde conectar corretamente os sensores e o que acontece se eu ligar trocado

    Leave a comment:


  • carlosaferr@outlook.com
    replied
    Olá turma ,
    estou com Split Consul bem estar quente frio 220v quando ligo no controle em ciclo frio ele demora muito e às vezes nem liga a não ser que aqueça com a mão o sensor de temperatura ,aí ele entra tiro a mão e derrepente uns 3 minutos ele desliga assim em diante ,está demorando muito para as funcfuc quente frio OBS; trocei o sensor duplo de temperatura de 15k mas a dúvida é ,,,será que pode ser o sensor para este modelo??? (não tinha sensor quando peguei a máquina ) meu zap 51 997921548 carlos
    para trocarmos ideias estou aprendendo sempre

    Leave a comment:


  • luirrm
    replied
    ola amigo poderia me enviar a tabela por e-mail luirm@bol.com.br

    Leave a comment:


  • ronivaldosilva
    replied
    Sou iniciante aqui no forum e não sou técnico.

    Tenho um ar york 12 mil btu que apresentou o erro F8. Verifiquei que se tratava de problemas no sensor do degelo, comprei outro de 5k (o indicado para o ar) e chegando em casa fiz a medida com o multímetro que ficou em torno de 8k.
    Substitui o sensor no ar e o mesmo voltou a funcionar. Contudo, não está gelando bem (coloco em 16° e o ambiente não gela - fica em torno de 23º). Mandei fazer limpeza no ar e mesmo assim não voltou a gelar. Expus o problema a dois técnicos e tive as seguintes respostas:
    - O primeiro disse que não existe problema técnico no ar, que o gás está normal e que talvez seria problema no compressor que pode estar 'broxando';
    - O segundo disse também que o gás está normal e que o problema está no sensor de degelo, que o compressor está 'cortando' antes de chegar na temperatura indicada e que o correto é substituir por um sensor de degelo original york.

    Alguém pode me dar uma dica sobre a questão acima? Se trocar o sensor de degelo universal que comprei por um original york pode resolver o problema?
    Obs: um dia antes do erro F8, o ar estava gelando normalmente.

    Leave a comment:


  • Eliseu monteiro
    replied
    central split congelando serpentina da evaporadora

    sensor alterado ou com defeito causa congelamento na serpentina e nas tubulações?

    Leave a comment:


  • Eliseu monteiro
    replied
    por gentileza gostaria tambem de receber a tabela de sensores sd.eliseu.em@gmail.com

    Leave a comment:


  • Francisco braga
    replied
    sensor de degelo split consul de 12000

    galera de quantos k e o sensor do split consul inverter de 12000?

    Leave a comment:


  • oziro
    replied
    Postado originalmente por D'Casa Climatização Ver Post
    eai pessoal estou com um split 12000 btus marca brastemp modelo clean!
    aparece no visor F8 sei que e o sensor mas como o cliente nao e da minha cidade gostaria de saber se o universal da certo nesse equipamento....
    fico no aguardo galera qualquer coisa meu whats 51 81012322 e-mail dcasaclimatizacao@hotmail.com
    se a resistencias do sensor for compativel com o original da certo

    Leave a comment:


  • D'Casa Climatização
    replied
    eai pessoal estou com um split 12000 btus marca brastemp modelo clean!
    aparece no visor F8 sei que e o sensor mas como o cliente nao e da minha cidade gostaria de saber se o universal da certo nesse equipamento....
    fico no aguardo galera qualquer coisa meu whats 51 81012322 e-mail dcasaclimatizacao@hotmail.com

    Leave a comment:


  • Kevanhaque
    replied
    Tenho interesse na tabela Douglas!

    Kevin_zt0@hotmail.com

    Leave a comment:

Working...
X