estou com um split de 18000 btus que após 20 dias de instalado parou de gelar, chegando no local ao conectar o manifold o mesmo tinha gás, mas quando ligava o aparelho ele baixava a pressão como se estivesse em vácuo, fiz teste de compressão e o compressor estar comprimindo bem, recolhi o gás e soltei a linha de sucção e liberei um pouco de gás o mesmo circulou entre a evaporadora e frigorifica( não aparenta entupimento) o que pode ser< alguém pode me ajudar?
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
oi pessoal, me chamo Ricardo sou novo na área, ar com pressão mas não gela
Collapse
X
-
Postado originalmente por LRS pe Ver Postestou com um split de 18000 btus que após 20 dias de instalado parou de gelar, chegando no local ao conectar o manifold o mesmo tinha gás, mas quando ligava o aparelho ele baixava a pressão como se estivesse em vácuo, fiz teste de compressão e o compressor estar comprimindo bem, recolhi o gás e soltei a linha de sucção e liberei um pouco de gás o mesmo circulou entre a evaporadora e frigorifica( não aparenta entupimento) o que pode ser< alguém pode me ajudar?
Comment