oi pessoal, me chamo Ricardo sou novo na área, ar com pressão mas não gela

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • oi pessoal, me chamo Ricardo sou novo na área, ar com pressão mas não gela

    estou com um split de 18000 btus que após 20 dias de instalado parou de gelar, chegando no local ao conectar o manifold o mesmo tinha gás, mas quando ligava o aparelho ele baixava a pressão como se estivesse em vácuo, fiz teste de compressão e o compressor estar comprimindo bem, recolhi o gás e soltei a linha de sucção e liberei um pouco de gás o mesmo circulou entre a evaporadora e frigorifica( não aparenta entupimento) o que pode ser< alguém pode me ajudar?

  • #2
    Postado originalmente por LRS pe Ver Post
    estou com um split de 18000 btus que após 20 dias de instalado parou de gelar, chegando no local ao conectar o manifold o mesmo tinha gás, mas quando ligava o aparelho ele baixava a pressão como se estivesse em vácuo, fiz teste de compressão e o compressor estar comprimindo bem, recolhi o gás e soltei a linha de sucção e liberei um pouco de gás o mesmo circulou entre a evaporadora e frigorifica( não aparenta entupimento) o que pode ser< alguém pode me ajudar?
    Geralmente quando entra em vácuo.é entupimento ou gargalo por algum motivo