Estava com 10 PSI. Coloquei o gás e deixei a 75 PSI, de repente começou a cair a pressão, coloquei o detector de vazamento, mas não encontrei nenhum vazamento nas conexões. Já na evaporadora só está resfriando a serpentina na camada de cima e na de baixo continua sem refrigerar. Onde será que está o problema, no compressor ou no sensor de tempeatura. 
Aguardo ajuda.
					
					
					
				
			Orçamento de Ar Condicionado - Posts
				
					Collapse
				
			
		
	Anúncio
				
					Collapse
				
			
		
	
		
			
				No announcement yet.
				
			
				
	
Consul 7000 BTU's Bem Estar
				
					Collapse
				
			
		
	X
- 
	
		
		
		
		
		
	
	
	
	
 já aconteceu desses bem estar estarem furados..eu particurlamente achei esses condicionadores da consul uma bomba muito ruim..vc tem que procurar ...assim de longe fica difícil te ajudar ..boa sortePostado originalmente por rgpalm Ver PostSim, as duas unidades estão limpas, o compressor parte e se mantém, mas lá na evaporadora a serpentina é dividida em 2 colméias, a de cima resfria normalmente mas a de baixo não. Coloquei o detector de vazamento mas não constatei vazamento. Será necessário desinstalar a evaporadora para descobrir se a tubulação está furada? Se tiver furada pode ser soldada? Obs. O cliente mora na praia.
 
- 
	
		
		
		
		
		
	
	
	
	
 Sim, as duas unidades estão limpas, o compressor parte e se mantém, mas lá na evaporadora a serpentina é dividida em 2 colméias, a de cima resfria normalmente mas a de baixo não. Coloquei o detector de vazamento mas não constatei vazamento. Será necessário desinstalar a evaporadora para descobrir se a tubulação está furada? Se tiver furada pode ser soldada? Obs. O cliente mora na praia.
 Leave a comment:
- 
	
		
		
		
		
		
	
	
	
	
 entendo que as unidade interna e externa estão limpas ,não é? o compressor parte e se mantem ou desliga ?se ele parte e se mantem operando e a pressão cai ,ele pode estar com entupimento no capilar ,um vazamento grande internamente na evaporadora ou condensadora ...mas acho que é por aí ..e uma possibilidade mínima do compresor estar sem compressão,coisa que não acredito ,mas é uma possibilidade ,e em alguns desses bem estar a valvula de duas vias da alta(linha de liquido,descarga) vem com problemas de fábrica e não libera o gás refrigerante pro sistema dá uma verificada e retorne pra gente boa sortePostado originalmente por rgpalm Ver PostEstava com 10 PSI. Coloquei o gás e deixei a 75 PSI, de repente começou a cair a pressão, coloquei o detector de vazamento, mas não encontrei nenhum vazamento nas conexões. Já na evaporadora só está resfriando a serpentina na camada de cima e na de baixo continua sem refrigerar. Onde será que está o problema, no compressor ou no sensor de tempeatura.
 
 Aguardo ajuda.