    Amigos bom dia!
    estou com uma eletrolux 12000 inverter que esta com problema de congelamento nas linhas de liquido e sucção que vai até a serpentina da evaporadora.

    o que vocês acham que seria?

    o ideal seria perder o gás e dar um vacuo no sistema, e refazer a carga?

  • #2
    Postado originalmente por Renove Climatização Ver Post
    Amigos bom dia!
    estou com uma eletrolux 12000 inverter que esta com problema de congelamento nas linhas de liquido e sucção que vai até a serpentina da evaporadora.

    o que vocês acham que seria?

    o ideal seria perder o gás e dar um vacuo no sistema, e refazer a carga?
    tá com toda pinta que vazou o gás refrigerante ..procure indicios de vazamento nas flanges ou alguma solda que vc tenha feito.

    Comment


    • #3
      Olá, Boa tarde, estou começando agora trabalhar com refrigeração, e fui fazer a troca de condensadora de lugar de um ar condicionado Split piso teto 80.000 btu , e recolhi o gás, sendo que depois que recolhi e soltei os tubos, vazou muito óleo pelo compressor e pelo próprio tubo de retorno, alguém, me ajude e me explique o que aconteceu. o compressor pode ter queimado ou perdido a compressão ??