  • Partida de Piso-teto 90.000 causando queda de tensão.

    Prezados,

    Tenho instalado na empresa 2 ares condicionados 90.000 BTU e quando aciono os dois, estes causam uma queda de tensão na rede suficiente para ativar os nobreaks. Gostaria de saber se saberiam quais são as medidas comumente aplicadas em campo para prevenção desta queda de tensão e como estas são aplicadas? (Partida estrela-triângulo, soft-start, inversor de frequência, etc.).

    Agradeço desde já pela atenção.

  • #2
    Postado originalmente por hiurygomes Ver Post
    Prezados,

    Tenho instalado na empresa 2 ares condicionados 90.000 BTU e quando aciono os dois, estes causam uma queda de tensão na rede suficiente para ativar os nobreaks. Gostaria de saber se saberiam quais são as medidas comumente aplicadas em campo para prevenção desta queda de tensão e como estas são aplicadas? (Partida estrela-triângulo, soft-start, inversor de frequência, etc.).

    Agradeço desde já pela atenção.
    esses tipos de componentes de acionamento e partida que vc citou aparentemente a princípo não são compatíveis aos piso tetos convencionais ..o ideal seria se eles fossem com inversão .. talvez soft star temporizado ..se eles fossem modulares tipo self a ar ou agua dutados mesmo sendo de um ciclo ou dois ciclos.. poderia ser montado um quadro com duas contatoras pra cada um equipamento com rele falta de fase e a partida de cada um temporizada por rele de tempo

    quando vc dá o start ,parte primeiro o que vamos chamar de evaporadora 1 depois de 5 segundos parte o compressor da condensadora 1 daí mais 5 segundos parte a evaporadora 2 mais 5 segundos parte o compressor 2....desse modo o pico de partida fica bem menor ..se eles são splits normais tipo piso teto teria que dar uma olhada no modelo e marca e qual tipo de gás refrigerante ..talvez montar esse quadro aproveitando a comunicação de sinal do display pra dar o on ou o off.achoq que alguém que entende de acionamento faz isso pra vc ..Mas tem qeu ver se a demanda de carga na partida dos condionadores não está muito defasada e acima da capacidade do seu padrão ..

    E não podemos descartar a hipótese de que as linhas dedicadas de alimentação estão subdimensionadas ou a carga dos condicionadores seja maior que a capacidade do seu padrão ..ou se seu disjuntor comportar a demanda de carga deles talvez refazer as linhas de alimentação ..assim de longe fica difícl te orientar com mais precisão ..qualquer dúvida vai postando boa sorte abraço jairo.
    Last edited by jairo bertoni; 03/05/19, 12:28.

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

      esses tipos de componentes de acionamento e partida que vc citou aparentemente a princípo não são compatíveis aos piso tetos convencionais ..o ideal seria se eles fossem com inversão .. talvez soft star temporizado ..se eles fossem modulares tipo self a ar ou agua dutados mesmo sendo de um ciclo ou dois ciclos.. poderia ser montado um quadro com duas contatoras pra cada um equipamento com rele falta de fase e a partida de cada um temporizada por rele de tempo

      quando vc dá o start ,parte primeiro o que vamos chamar de evaporadora 1 depois de 5 segundos parte o compressor da condensadora 1 daí mais 5 segundos parte a evaporadora 2 mais 5 segundos parte o compressor 2....desse modo o pico de partida fica bem menor ..se eles são splits normais tipo piso teto teria que dar uma olhada no modelo e marca e qual tipo de gás refrigerante ..talvez montar esse quadro aproveitando a comunicação de sinal do display pra dar o on ou o off.achoq que alguém que entende de acionamento faz isso pra vc ..Mas tem qeu ver se a demanda de carga na partida dos condionadores não está muito defasada e acima da capacidade do seu padrão ..

      E não podemos descartar a hipótese de que as linhas dedicadas de alimentação estão subdimensionadas ou a carga dos condicionadores seja maior que a capacidade do seu padrão ..ou se seu disjuntor comportar a demanda de carga deles talvez refazer as linhas de alimentação ..assim de longe fica difícl te orientar com mais precisão ..qualquer dúvida vai postando boa sorte abraço jairo.
      Jairo, muitíssimo obrigado pela atenção e dica.

      Entendo a dificuldade no auxílio devido a pouca quantidade de informações apresentadas e a distância para avaliação da situação, mas caso não lhe for importuno, gostaria de detalhar mais a nossa condição para sua maior avaliação.

      - Modelo das máquinas: https://img.carrierdobrasil.com.br/d...-18--view-.pdf
      - Disjuntor de 35A para cada máquina;
      - Cabo alimentador de 6mm²;

      Dados técnicos:

      - Gás refrigerante: R410A;
      - Unid. externa: 38CCL090535MC;
      - Unid. interna: 42LQL80515KC
      - Tensão: 220V (trifásico - 60Hz);
      - Refrigeração/Aquecimento: 90.000 BTU/h;
      - Capacidade Refrigeração/Aquecimento: 26,38kW;
      - Corrente máxima: 31A.

      Aproveitando a oportunidade Jairo, gostaria de tirar uma dúvida: Considerando uma corrente máxima de 31A, quanto seria o disjuntor ideal para alimentar os dois ar condicionados? Considerando fator de demanda, etc.

      Agradeço desde já pela disposição.
      Last edited by hiurygomes; 03/05/19, 14:38.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por hiurygomes Ver Post

        Jairo, muitíssimo obrigado pela atenção e dica.

        Entendo a dificuldade no auxílio devido a pouca quantidade de informações apresentadas e a distância para avaliação da situação, mas caso não lhe for importuno, gostaria de detalhar mais a nossa condição para sua maior avaliação.

        - Modelo das máquinas: https://img.carrierdobrasil.com.br/d...-18--view-.pdf
        - Disjuntor de 35A para cada máquina;
        - Cabo alimentador de 6mm²;

        Dados técnicos:

        - Gás refrigerante: R410A;
        - Unid. externa: 38CCL090535MC;
        - Unid. interna: 42LQL80515KC
        - Tensão: 220V (trifásico - 60Hz);
        - Refrigeração/Aquecimento: 90.000 BTU/h;
        - Capacidade Refrigeração/Aquecimento: 26,38kW;
        - Corrente máxima: 31A.

        Aproveitando a oportunidade Jairo, gostaria de tirar uma dúvida: Considerando uma corrente máxima de 31A, quanto seria o disjuntor ideal para alimentar os dois ar condicionados? Considerando fator de demanda, etc.

        Agradeço desde já pela disposição.
        bastante difícil te dizer .tentei responder em cima da sua primeira postagem ..aprofundar o assunto sem estar presente é muito arriscado..vc tem que chamar alguém aí no local ..para avaliar tudo inclusive distancias entre o quadro e as unidades,bitolas da linha mestra,balanceamento das fases e dos circuitos ,compatibilidade do padrão com a carga instalada,analisar os prós e contras num todo....

        Acionamento e partida de 180 k de capacidade sem estar no local fica bem complicado.....no que eu pude te orientar sem ter solução de compromisso e responsabilidade técnica já te passei,No caso mais para te dar algum subsídio pra vc conversar com um profissional que entenda do riscado para ver se ele tem ou encontra alguma solução para o seu problema..

        Se seu padrão estiver abaixo da carga instalada acredito que só com partidas individuais para minimizar o problema e mesmo assim vai dar pico .. ..numa partida de um on off convencional mesmo sendo trifásico a amperagem sobe até 9 vezes claro em centésimos de segundo mas sobe ..no seu caso tá com toda pinta que tá dando afundamento de fases ...

        Se seu fornecimento de energia estiver sub dimensionado abaixo da carga instalada a solução é partida individualizada e temporizada ou encontrar no mercado um quadro de acionamento que faça isso ou de algum profissional que entenda de acionamento e lógica e monte um pra vc e ainda conferir se o equipamento te dá opção para tal coisa.

        Como disse em certa parte da minha resposta ,A esperança seria talvez se sua rede de fornecimento dedicada dessas máquinas ficaram subdimensionadas e o seu padrão atender essa demanda de carga instalada,no caso seria só instalar do jeito correto ....Abraço boa sorte .jairo.