Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Condensadodra subindo pressão

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Condensadodra subindo pressão

    Estou com uma condensadora komeco, 12000 btus, que depois de uma troca de compressor do nada trabalhando normalmente a presão de trabalho sobe para retard , desligando ela e ligando novamente, volta a trabalhar normalmente até a próxima subida de pressã. Ja revisei toda a tubulação da condensadora como da evaporadora, do capilar e nada de anormal, lembrando que ela é só fria, faltando apenas fazer limpeza com 141 b. Peço ajuda se algum companheiro, tiver alguma outra sugestão, obrigado

  • #2
    Postado originalmente por Mario Alvares Ver Post
    Estou com uma condensadora komeco, 12000 btus, que depois de uma troca de compressor do nada trabalhando normalmente a presão de trabalho sobe para retard , desligando ela e ligando novamente, volta a trabalhar normalmente até a próxima subida de pressã. Ja revisei toda a tubulação da condensadora como da evaporadora, do capilar e nada de anormal, lembrando que ela é só fria, faltando apenas fazer limpeza com 141 b. Peço ajuda se algum companheiro, tiver alguma outra sugestão, obrigado
    pode ser entupimento nas soldas ou no filtrinho de tela ...dá o retorno..o moto ventilador da condensadora tá ok?

    Comment


    • #3
      ja revisei, toda a tubulação, , tirei os tubos para fora, inclusive o capilar com o filtro, e o compressor é zero, e apresentou o mesmo defeito de um outro que havia colocado, quanto a,e o motor ventilador esta rodando normalmente na velocidade certa, falei da limpeza porque o compressor original, estava subindo a amperagem, e deligava, e pode ter deixado resíduos, na condensadora, e a evaporadora, troquei por uma totalmente revisada

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Mario Alvares Ver Post
        ja revisei, toda a tubulação, , tirei os tubos para fora, inclusive o capilar com o filtro, e o compressor é zero, e apresentou o mesmo defeito de um outro que havia colocado, quanto a,e o motor ventilador esta rodando normalmente na velocidade certa, falei da limpeza porque o compressor original, estava subindo a amperagem, e deligava, e pode ter deixado resíduos, na condensadora, e a evaporadora, troquei por uma totalmente revisada
        difícil te dizer assim com certeza pela distancia ..mas compressor subindo a amperagem e desligando ´pela experiência usalmente e geralmente na sua grande maioria é sinal de restrição ou gargalo em algum ponto, excesso de gás ..etc tudo bem compressor com calço mecanico,queimado parcialmente ,com massa na carcaça também sobe amperagem e desliga no protetor ou térmico de proteção interno ..e na evaporadora vc deu uma checada ? abraço

        Comment

        Working...
        X