split midea 30000btus
Collapse
X
-
split midea 30000btus
pessoal instalei um midea de 30000 btus convencional que usa r410 tem 9 metros de tubulação botei a funcionar em dois dias o fluido vazou localizei o vazamento em umas das flanges consertei retirei todo fluido fiz vacuo em todo sistema com vacuometro chegando a 250micro e estabilizou por volta de 700micron na etiqueta pedia 1.450kg de fluido ate 7.5m de tubulação e 20g a mais por metro como a linha tem 9 metros acrescentei 30g de fluido e coloquei 1.480kg por balança e a pressao ficou em 97psi. a minha duvida e a seguinte nao teria que ficar em pelo menos 120psi?Tags: Nenhum
-
Postado originalmente por MATEUS FERREIRA Ver PostBoa Tarde Jairo suas dicas foram muito valiosas e me ajudou muito deixo aqui meu muito obrigado e ate a próxima duvida abraço.
- 1 like
-
Boa Tarde Jairo suas dicas foram muito valiosas e me ajudou muito deixo aqui meu muito obrigado e ate a próxima duvida abraço.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por MATEUS FERREIRA Ver PostBoa tarde amigo obrigado por me responder eu fiz os teste hoje de novo ainda sou novo no ramo mas acho que fiz tudo certo o superaquecimento medi com manifold sman 360 (SA) estava 2.5 a temperatura externa 22º então procurei o manul do midea para ver o SA sugerido dizia entre 5 e 7 entao liberei um pouco de fluido pela linha de alta e consegui deixar o SA em 6. na evaporadora esta entrando em cima 13.6º e saindo em -2.7º. mas eu medi as temperaturas na evaporadora com termômetro pistola laser (nao sei se e preciso ou se pode ser com este tipo de termômetro)
porem o equipamento agora esta na faixa de 95psi. e esta gelando muito bem mas ele e muito potente para o tamanho do ambiente também nao sei se isso pode influenciar o cliente esta satisfeito disse que passa frio e tudo. mas eu fiquei pensativo porque geralmente fica em 120psi os outros que instalei com fluido r410a
Valeu pelo feedback e adote aquele mote "cliente bem atendido ,cliente satisfeito".. enfatiza a necessidade das manutenções periódicas,aí vc vende seu peixe e fideliza o cliente ..mais uma vez parabéns !!! boa sorte abraço jairoLast edited by jairo bertoni; 21/03/19, 18:48.
- 1 like
Leave a comment:
-
Boa tarde amigo obrigado por me responder eu fiz os teste hoje de novo ainda sou novo no ramo mas acho que fiz tudo certo o superaquecimento medi com manifold sman 360 (SA) estava 2.5 a temperatura externa 22º então procurei o manul do midea para ver o SA sugerido dizia entre 5 e 7 entao liberei um pouco de fluido pela linha de alta e consegui deixar o SA em 6. na evaporadora esta entrando em cima 13.6º e saindo em -2.7º. mas eu medi as temperaturas na evaporadora com termômetro pistola laser (nao sei se e preciso ou se pode ser com este tipo de termômetro)
porem o equipamento agora esta na faixa de 95psi. e esta gelando muito bem mas ele e muito potente para o tamanho do ambiente também nao sei se isso pode influenciar o cliente esta satisfeito disse que passa frio e tudo. mas eu fiquei pensativo porque geralmente fica em 120psi os outros que instalei com fluido r410a
Leave a comment:
-
Postado originalmente por MATEUS FERREIRA Ver Postpessoal instalei um midea de 30000 btus convencional que usa r410 tem 9 metros de tubulação botei a funcionar em dois dias o fluido vazou localizei o vazamento em umas das flanges consertei retirei todo fluido fiz vacuo em todo sistema com vacuometro chegando a 250micro e estabilizou por volta de 700micron na etiqueta pedia 1.450kg de fluido ate 7.5m de tubulação e 20g a mais por metro como a linha tem 9 metros acrescentei 30g de fluido e coloquei 1.480kg por balança e a pressao ficou em 97psi. a minha duvida e a seguinte nao teria que ficar em pelo menos 120psi?
pode ser que dependendo da temperatura que vc encontrar no SA vc tenha que injetar mais gás ....como disse pode ser ,não sei ..
abraço boa sorte..dá o retorno jairoLast edited by jairo bertoni; 21/03/19, 08:26.