  • Linha de Sucção congelando AJUDA !!!

    Olá pessoal, sou membro novo e iniciante como instalador: Alguém pode me ajudar realizei uma higienização em um aparelho da Confee 12.000 Btus frio retirei do local e reinstalei, agora o aparelho não esta gelando a linha de sucção está congelando mas os Psi estão aferidos em 65 psi? O que pode estar acontecendo?
    Obs: na instalação vazou um pouco de gás e eu recoloquei, ajudem por gentileza..

  • #2
    Postado originalmente por Glauber V.B Ver Post
    Olá pessoal, sou membro novo e iniciante como instalador: Alguém pode me ajudar realizei uma higienização em um aparelho da Confee 12.000 Btus frio retirei do local e reinstalei, agora o aparelho não esta gelando a linha de sucção está congelando mas os Psi estão aferidos em 65 psi? O que pode estar acontecendo?
    Obs: na instalação vazou um pouco de gás e eu recoloquei, ajudem por gentileza..
    geralmente isso é característica de excesso de gás ..provavelmente é isso... a linha desse condicionador deve ser curta menos de 1 metro ..como vc disse que vazou um pouquinho mas pela pouca distancia entre as unidades esse vazamento não foi muito significativo e não houve perda de rendimento...talvez pelo seu cuidado e preocupação vc tenha excedido a carga máxima ...dá um retorno abraço boa sorte

    Comment


    • #3
      Verifica também se a ventilação da evaporadora está boa. Pouca ventilação pode provocar esse fato. Mas vc disse que mesmo congelado a pressão continua em 65psi? Então pode estar com excesso de gás, normalmente quando a ventilação está comprometida a pressão tende a cair.
      Edivando Araujo

      Comment


      • #4
        Concordo com Jairo, acredito que seja excesso de gás, se a temperatura ambiente estiver frio, normalmente a pressão deve ficar abaixo de 65 psi, então essa pressão estaria alta e é necessário retirar um pouco de gás e ver se para de retornar gás liquido na válvula de baixa. que no caso o tubo de sucção.

        Comment


        • #5
          Valeu pessoal vcs são muito importantes para nós iniciantes, volto na casa desse cliente na próxima semana e retornarei o post muito obrigado por momento absss....

          Comment


          • #6
            Boa noite pessoal sobre o problema que havia pedido ajudo já foi solucionado mas o erro foi de iniciante mesmo a linha de sucção estava congelando devido a um estrangulamento da mesma, um problema que descartei sem ter verificado, foi uma falta de atenção e excesso de confiança, só descobri após remover a condensadora do local. Desde já agradeço muito a ajuda de todos!!!

            Comment


            • #7
              Glauber valeu pelo retorno, precisando de ajuda estamos aqui. Abç.

              Comment


              • #8
                Bom dia! sou membro novo e iniciante, alguém pode tirar uma dúvida, fiz limpeza num ar a tubulação de sucção na saída da evaporadora está um pouco amassada o que pode acontecer.

                Comment


                • #9
                  Postado originalmente por J.A.Alcantara Ver Post
                  Bom dia! sou membro novo e iniciante, alguém pode tirar uma dúvida, fiz limpeza num ar a tubulação de sucção na saída da evaporadora está um pouco amassada o que pode acontecer.
                  Esse um pouco amassada é quanto ? tá totalmente garroteada dobrada etc ...

                  Comment