Boa tarde . Gostaria de pedir uma ajuda aos colegas.
Troquei um compressor scroll sanyo CSB373H6B de uma elgin condensadora PAQE 60000-3 TRIFASICO. QUENTE /FRIO.
Fiz todo procedimento da seguinte forma:
Quando retiramos o compressor queimado, fiz uma limpeza na tubulação , soldamos o novo compressor e fiz vacuo 2 vezes, e coloquei uns 3 kilos de gas R22.
Quando ligo a maquina entra o compressor mas a pressão de baixa no manifold não se altera fica com ela desligada uns 120 PSI e quando entra o compressor, cai a pressão em 110 psi, e não gela nenhum dos tubos.
Segundo o manual os compressores croll viram pros doi lados, mas a instalação original não foi alterada. Então experimentei inverter a fase ( L1 X L2 ), não alterou nada.
Medi a continuidade na contatora depois medi com ela ligada chega 220v na 3 fases, enfim... a evaporadora liga, o compressor entra , mas não gela.
Alguem pode me dar uma ajuda.
Troquei um compressor scroll sanyo CSB373H6B de uma elgin condensadora PAQE 60000-3 TRIFASICO. QUENTE /FRIO.
Fiz todo procedimento da seguinte forma:
Quando retiramos o compressor queimado, fiz uma limpeza na tubulação , soldamos o novo compressor e fiz vacuo 2 vezes, e coloquei uns 3 kilos de gas R22.
Quando ligo a maquina entra o compressor mas a pressão de baixa no manifold não se altera fica com ela desligada uns 120 PSI e quando entra o compressor, cai a pressão em 110 psi, e não gela nenhum dos tubos.
Segundo o manual os compressores croll viram pros doi lados, mas a instalação original não foi alterada. Então experimentei inverter a fase ( L1 X L2 ), não alterou nada.
Medi a continuidade na contatora depois medi com ela ligada chega 220v na 3 fases, enfim... a evaporadora liga, o compressor entra , mas não gela.
Alguem pode me dar uma ajuda.
Comment