Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Hitachi Inverter 48000 btu.

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Fabio Macedo
    started a topic Hitachi Inverter 48000 btu.

    Hitachi Inverter 48000 btu.

    Boa tarde Amigos.

    estou com um aparelho Hitachi inverter alarmando P0 quando o compressor parte, ja substitui o compressor mais a falha continua, alguem ja pegou este problema, P0 é alarme de pressão baixa mais tem fluido sufciente, 3,4 Kg de R410.

  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Fabio Macedo Ver Post
    Então Jairo, realmente não tem contatora, toda a parte de comando e de potencia é feira em placa só, são transistores que fazem a função da contatora.
    mil perdões não li com atenção seu poste ...dessa eu nunca instalei ..uma curiosidade ela é dutada??? ligue 012 3906 2142 fale com o sr sergio hazuma ou 3906 2190 com denis..dá um retorno boa sorte

    Leave a comment:


  • Fabio Macedo
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
    olha com certeza a partida é feita numa contatora na unidade externa ...dá uma olhada ...
    Então Jairo, realmente não tem contatora, toda a parte de comando e de potencia é feira em placa só, são transistores que fazem a função da contatora.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Fabio Macedo Ver Post
    Bom dia Jairo.

    Obrigado pela informação, o aparelho é do mod: RAA060A5IV, não encontrei contatora acredito que seja transistor, poderia nos ajudar mais uma vez.

    desde já agradeço.
    olha com certeza a partida é feita numa contatora na unidade externa ...dá uma olhada ...

    Leave a comment:


  • Fabio Macedo
    replied
    Bom dia Jairo.

    Obrigado pela informação, o aparelho é do mod: RAA060A5IV, não encontrei contatora acredito que seja transistor, poderia nos ajudar mais uma vez.

    desde já agradeço.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Fabio Macedo Ver Post
    Boa tarde Amigos.

    estou com um aparelho Hitachi inverter alarmando P0 quando o compressor parte, ja substitui o compressor mais a falha continua, alguem ja pegou este problema, P0 é alarme de pressão baixa mais tem fluido sufciente, 3,4 Kg de R410.
    problemas na placa da unidade externa fazer uma jump nos contatos 13 e 14(normal aberto) da contatora fio preto e fio azul

    pegue o numero de serie e modelo entre em contato com assistencia que eles te mandam uma placa nova

    Leave a comment:

Working...
X