Pessoal, estou realocando 3 condensadoras de 60k da Carrier. A primeira ficou 10. A segunda esta acontecendo o seguinte: A tubulção de baixa (7/8) esta congelando e a pressão não passa de 20 PSI de jeito nenhum. Estava funcionando antes normalmente. O que será que deve estar acontecendo? Meu bujão de R22 ta bem cheio....É sabido que nos Hi Wall convencionais com expansão na condensadora, quando existe pouco gas a tubulação de alta é que congela...mas e neste caso descrito? A tubulação esta com 5 metros. Tem pistão na entrada da evaporadora. Resumindo: A única coisa que foi feita foi mudar a condensadora de local adicionando 3 metros de tubulação.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Piso Teto Carrier 60K congelando tubulação de baixa.
Collapse
X
-
Postado originalmente por Ar em Bauru Ver PostPessoal, estou realocando 3 condensadoras de 60k da Carrier. A primeira ficou 10. A segunda esta acontecendo o seguinte: A tubulção de baixa (7/8) esta congelando e a pressão não passa de 20 PSI de jeito nenhum. Estava funcionando antes normalmente. O que será que deve estar acontecendo? Meu bujão de R22 ta bem cheio....É sabido que nos Hi Wall convencionais com expansão na condensadora, quando existe pouco gas a tubulação de alta é que congela...mas e neste caso descrito? A tubulação esta com 5 metros. Tem pistão na entrada da evaporadora. Resumindo: A única coisa que foi feita foi mudar a condensadora de local adicionando 3 metros de tubulação.
-
(ON/OFF FRIA) Desmontados e bem lavados. Estavam funcionando antes do realocamento. Confesso que não retirei os pistões. Nessa primeira tentativa de preencher o sistema com refrigerante não liguei a evaporadora, ou seja; acionei a condensadora via contatora e iniciei a introdução do refrigerante.
Comment
-
Retornando para considerações:
Muita coisa eu estou tendo que apreder na raça e na prática.
Porque a tubulação estava congelando? Porque eu não havia instalado os isoladores, quis testar se havia vazamentos com o circuito funcionando.
Também estava ligando a condensadora via contatora sem deixar funcionado a evaporadora, isso tudo influiu para que eu não conseguisse regular a pressão.
Corrigido todos esses pontos ficou 10. Vivendo e aprendendo.
Agora eu queria que comentassem sobre esses 2 pontos:
1 - No caso do piso teto onde a expansão é feita na evaporadora, por que a tubulação de descarga resfria?
2 - Que influência tem sobre as pressões a condensadora funcionando promovendo o ciclo refrigerador e evaporadora desligada não promovendo a troca de calor?
Comment
-
Postado originalmente por Ar em Bauru Ver PostRetornando para considerações:
Muita coisa eu estou tendo que apreder na raça e na prática.
Porque a tubulação estava congelando? Porque eu não havia instalado os isoladores, quis testar se havia vazamentos com o circuito funcionando.
Também estava ligando a condensadora via contatora sem deixar funcionado a evaporadora, isso tudo influiu para que eu não conseguisse regular a pressão.
Corrigido todos esses pontos ficou 10. Vivendo e aprendendo.
Agora eu queria que comentassem sobre esses 2 pontos:
1 - No caso do piso teto onde a expansão é feita na evaporadora, por que a tubulação de descarga resfria?
2 - Que influência tem sobre as pressões a condensadora funcionando promovendo o ciclo refrigerador e evaporadora desligada não promovendo a troca de calor?
Comment
-
Na verdade não é a tubulação de descarga (do compressor até o condensador) que resfria, mas a linha de líquido (do condensador até o evaporador), ou melhor,linha de expansão, como se costuma chamar, pois, como disse o Jairo, existe um processo de expansão antes do líquido sair da condensadora, por isso a tubulação fica gelada, e ocorrerá sempre que houver esta pré-expansão na condensadora. Quando não houver, a linha de líquido será sempre ligeiramente quente ou, no mínimo, temperatura próxima à ambiente.
Quanto à sua segunda dúvida, se a condensadora funciona e a evaporadora encontra-se desligada, haverá congelamento da serpentina e do tubo de sucção, e o fluido retornará no estado liquido para o compressor, uma vez que não absorvendo calor na evaporadora, ele não evapora.
Comment
-
Quando a expansão é na evaporadora o que congela com pouco ou com excesso de refrigerante é o retorno...ao contrário dos mini-splits que congelam a linha de líquido...esse foi meu questionamento...
A propósito esse prioblema já foi resolvido e compartilhado no post do "pistão expansor"...
Abraços.
Comment
-
Postado originalmente por Ar em Bauru Ver PostQuando a expansão é na evaporadora o que congela com pouco ou com excesso de refrigerante é o retorno...ao contrário dos mini-splits que congelam a linha de líquido...esse foi meu questionamento...
A propósito esse prioblema já foi resolvido e compartilhado no post do "pistão expansor"...
Abraços.
Comment
-
Postado originalmente por Ar em Bauru Ver PostQuando a expansão é na evaporadora o que congela com pouco ou com excesso de refrigerante é o retorno...ao contrário dos mini-splits que congelam a linha de líquido...esse foi meu questionamento...
A propósito esse prioblema já foi resolvido e compartilhado no post do "pistão expansor"...
Abraços.
Comment
-
Postado originalmente por Ar em Bauru Ver PostQuando a expansão é na evaporadora o que congela com pouco ou com excesso de refrigerante é o retorno...ao contrário dos mini-splits que congelam a linha de líquido...esse foi meu questionamento...
A propósito esse prioblema já foi resolvido e compartilhado no post do "pistão expansor"...
Abraços.
Comment
-
Postado originalmente por Ivanildo santos Ver PostBom dia. Fiz limpeza em uma central piso teto porque estava congelando a linha de baixa, mas voltou o mesmo problema, durante o dia fica normal umas 19:00 horas congela a evaporadora, medi a pressão deu 40psi não consegui colocar gás o que pode ser?Last edited by jairo bertoni; 12/07/19, 11:20.
Comment
-
Postado originalmente por Ivanildo santos Ver PostBoa tarde a split e ligado 8:00 hs as 12:00, de 14:00 as 21:00 hs, a marca carrier 60.000. É so fria.obrigado jairo.
Ou arriscar a fazer uma nova carga de gás de preferencia a noite e fazer essa carga com balança eletronica e calculando o SA super aquecimento ..Mas arriscar a perder mais de 4 kilos de gás é meio contraproducente ..A maioria dos depoimentos aqui e em outros fóruns que frequento e grupos de zap esse tipo de problema é sempre no pistão em alguns casos substitui por um maior ou substitue pelo mesmo ...pesquise bem dá o retorno ele é super importante .Last edited by jairo bertoni; 12/07/19, 19:28.
Comment
Comment