Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Piso Teto 60.000 btus ligação trifásica

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Piso Teto 60.000 btus ligação trifásica

    Boa tarde,
    Sou novo no fórum, pesquisei nos tópicos e não encontrei.
    Estou instalando um piso teto 60.000 Komeco. Minha dúvida é sobre a ligação de 220V trifásica, como fazer a ligação na alimentação? No manual não está descrito.
    Agradeço a ajuda!

  • #2
    Postado originalmente por Flavio V. Ver Post
    Boa tarde,
    Sou novo no fórum, pesquisei nos tópicos e não encontrei.
    Estou instalando um piso teto 60.000 Komeco. Minha dúvida é sobre a ligação de 220V trifásica, como fazer a ligação na alimentação? No manual não está descrito.
    Agradeço a ajuda!
    bom como voce ja citou e 220 trifasico se voce nao tem um fasimetro para achar as fases correta ligue as tres fases nos bornes R S T coloque o manifold na linha de sucçao e ligue a maquina se as pressoes nao alterar pare a maquina e inverta os dois primeiros cabos

    Comment


    • #3
      Caro Oziro, obrigado pela ajuda!
      Eu fiz como o indicado, porém, devo estar fazendo algo errado, o aparelho fica ligando e desligando após alguns minutos. Também está escapando ar pela válvula... hoje comprei o fasímetro vou rever a ligaçao.
      Att
      Flavio

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Flavio V. Ver Post
        Caro Oziro, obrigado pela ajuda!
        Eu fiz como o indicado, porém, devo estar fazendo algo errado, o aparelho fica ligando e desligando após alguns minutos. Também está escapando ar pela válvula... hoje comprei o fasímetro vou rever a ligaçao.
        Att
        Flavio
        colega se o aparelho fica ligando e desligando e falta de gas ai atua o pressostato de baixa pressao ou esta com defeito no pressostato se voce nao consegue medir a pressao co o manifold atraque a contatora com a chave de fenda ou jampei o pressostato ai voce consegue medir a pressao

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por oziro Ver Post
          colega se o aparelho fica ligando e desligando e falta de gas ai atua o pressostato de baixa pressao ou esta com defeito no pressostato se voce nao consegue medir a pressao co o manifold atraque a contatora com a chave de fenda ou jampei o pressostato ai voce consegue medir a pressao
          Olá Oziro,
          Então, a pressão está em 50 psi e o compressor liga durante poucos segundos e logo pára. Descobri tambem que a evaporadora é fria e a condensadora é quente/fria, isto pode estar influenciando?
          Também verifiquei que a ventuinha da condensadora não aciona e na placa da condensadora fica piscando três leds que no manual descreve como sendo super aquecimento...
          Obs. A ligaçao elétrica está correta e foi feito no padrão frio.
          Att.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Flavio V. Ver Post
            Olá Oziro,
            Então, a pressão está em 50 psi e o compressor liga durante poucos segundos e logo pára. Descobri tambem que a evaporadora é fria e a condensadora é quente/fria, isto pode estar influenciando?
            Também verifiquei que a ventuinha da condensadora não aciona e na placa da condensadora fica piscando três leds que no manual descreve como sendo super aquecimento...
            Obs. A ligaçao elétrica está correta e foi feito no padrão frio.
            Att.
            estao colega vamos por partes o motor do compressor desliga porque o ventilador da condensadora nao entra e o compressor aquece se a evaporadora e frio e a condensadora e reverso Q/F voce precisa colocar o cabo que alimenta o ventilador na saida da contatora para que quando entrar o compressor entre tambem o ventilador porque a condensadora Q/F o ventilador entra com um outro sinal da placa para que quando precisar fazer o degelo ele para o tempo sufuciente para o degelo se voce tiver mais alguma duvida mande umas fotos dos bornes da condensadora e dos bornes da evaporadora no particular que eu te ajudo no que for possivel falo de ajudar no particular somente para nao atrapalhar as postagem dos colegas abs

            Comment


            • #7
              For a three-phase 220V connection, you typically connect the three power wires to the terminals marked L1, L2, and L3 on the outdoor unit’s terminal block. Ensure you also connect the green or yellow ground wire to the specific grounding screw to keep the system safe. Since the manual is unclear, https://camhur.com/, check the wiring diagram located inside the electrical cover. If the rotation is wrong, the compressor may sound loud or fail to pump; swapping any two power wires usually fixes this https://camhur.com/vidizzy/. Always use a circuit breaker and consult a professional electrician for safety.

              Comment

              Working...
              X