  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Canadá Ar Condicionado Ver Post

    vou te falar... cheguei la.. a maquina estava insuflando com 13,2º C deixei funcionando por 40 minutos, nem desarmou... verifiquei gás, capacitor, amperagem...... desmontei a evaporadora e praticamente lavei a serpentina e rotor.... montei tudo e a maquina começou a insuflar com 10,8º C ai foi a alegria da cliente.... ¬¬" vou te falar, ta dificil hahaha. Obrigado pelas dicas
    kkkkk tá vendo .obrigado por dar o retorno abraço

    Leave a comment:


  • Canadá Ar Condicionado
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

    Infelizmente vc não é primeiro e nem será o último que passa por esse tipo de situação muito chata ..

    Esse tipo de argumento ou reclamação fica difícil resolver e acaba se tornando numa situação bem chata ..fazer o que né ? não deveria acontecer mas faz parte As vezes utilizo o lado psicológico nessas situações..Digo que o cliente tem razão e que vou avaliar a situação Coloco manômetro abro a condensadora analiso capacitor e dou uma leve injetada de gás se vc tiver capacímetro meça o capacitor com um ar bem profissional e compenetrado ..Fecha tudo e diz que era uma leve falta de fluído refrigerante que vc resolveu e o capacitor estava com baixa capacitancia e impedindo do compressor operar bem e com rendimento ..

    Na maioria quase total quando utilizam esse argumento chato que antes tava bom agora tá uma mherda ,E eu faço esse teatrinho e bingo ,admitem que agora ficou bom,ficou até melhor inclusive o nível de ruído está mais baixo ,sendo que o condicionador está do mesmo jeito kkkkkkk .

    O argumento meu é mais ou menos assim " Sr fulano o Sr tinha razão estava com uma leve falta de fluído refrigerante que eu corrigi e o capacitor estava com intermitência e baixa capacitância afetando o rendimento e a performance do equipamento " kkkk Se alguém me perguntar ou até mesmo de acusar que dei esse aconselho,eu nego de pé junto kkkkkkkkkk dá o review boa sorte abraço Jairo
    vou te falar... cheguei la.. a maquina estava insuflando com 13,2º C deixei funcionando por 40 minutos, nem desarmou... verifiquei gás, capacitor, amperagem...... desmontei a evaporadora e praticamente lavei a serpentina e rotor.... montei tudo e a maquina começou a insuflar com 10,8º C ai foi a alegria da cliente.... ¬¬" vou te falar, ta dificil hahaha. Obrigado pelas dicas

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Canadá Ar Condicionado Ver Post

    o engraçado é que fui chamado la para fazer limpeza e manutenção simples. Foi feita limpeza, higienização e verificado carga de gás. estava tudo em ordem. Agora ela reclama que o ar não rende como antes.... que não esta resfriando o ambiente...
    Infelizmente vc não é primeiro e nem será o último que passa por esse tipo de situação muito chata ..

    Esse tipo de argumento ou reclamação fica difícil resolver e acaba se tornando numa situação bem chata ..fazer o que né ? não deveria acontecer mas faz parte As vezes utilizo o lado psicológico nessas situações..Digo que o cliente tem razão e que vou avaliar a situação Coloco manômetro abro a condensadora analiso capacitor e dou uma leve injetada de gás se vc tiver capacímetro meça o capacitor com um ar bem profissional e compenetrado ..Fecha tudo e diz que era uma leve falta de fluído refrigerante que vc resolveu e o capacitor estava com baixa capacitancia e impedindo do compressor operar bem e com rendimento ..

    Na maioria quase total quando utilizam esse argumento chato que antes tava bom agora tá uma mherda ,E eu faço esse teatrinho e bingo ,admitem que agora ficou bom,ficou até melhor inclusive o nível de ruído está mais baixo ,sendo que o condicionador está do mesmo jeito kkkkkkk .

    O argumento meu é mais ou menos assim " Sr fulano o Sr tinha razão estava com uma leve falta de fluído refrigerante que eu corrigi e o capacitor estava com intermitência e baixa capacitância afetando o rendimento e a performance do equipamento " kkkk Se alguém me perguntar ou até mesmo de acusar que dei esse aconselho,eu nego de pé junto kkkkkkkkkk dá o review boa sorte abraço Jairo

    Leave a comment:


  • Canadá Ar Condicionado
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
    olha isso aí se chama curto circuito térmico.Tem que alertar o cliente que a solução que ele deu é prejudicial oo bom desempenho do condicionador afeta o rendimento e acarreta vários problemas recorrentes .Vai dando o review boa sorte abraço
    o engraçado é que fui chamado la para fazer limpeza e manutenção simples. Foi feita limpeza, higienização e verificado carga de gás. estava tudo em ordem. Agora ela reclama que o ar não rende como antes.... que não esta resfriando o ambiente...

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied

    olha isso aí se chama curto circuito térmico.Tem que alertar o cliente que a solução que ele deu é prejudicial oo bom desempenho do condicionador afeta o rendimento e acarreta vários problemas recorrentes .Vai dando o review boa sorte abraço