    Comprei um ar split Electrolux 12.000 e fiz a instalação "por fora" pra economizar, o cara que instalou é tio da minha namorada e realmente ele é técnico em ar condicionado, o que tá acontecendo que 2 semanas após a instalação do ar eu vejo que ele tá cada vez mais fraco e olhando na parte externa vi que está congelando a água, olhando pela foto vocês conseguem me dizer qual o problema?
    Arquivos Anexos

  • #2
    provavelmente esta com vasamento e por falta de gas congela a valvula de serviço.

    Comment


    • #3
      pode ser vazamento, porem pela foto me parece que o tubo que está congelando é o de baixa e não o de alta, geralmente quando o tubo de baixa congela é por baixa ventilação causado sugeira ou por algum problema no ventilador da evaporadora.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por mauro luiz dengues malhad Ver Post
        pode ser vazamento, porem pela foto me parece que o tubo que está congelando é o de baixa e não o de alta, geralmente quando o tubo de baixa congela é por baixa ventilação causado sugeira ou por algum problema no ventilador da evaporadora.
        Isso e também por excesso de gás ou tubo de sucção estrangulado ou entupido. Tem que verificar a pressão. Se estiver alta pode ser excesso de gás, se estiver baixa, tubo estrangulado, bloqueio na serpentina da evaporadora, turbina com velocidade baixa.

        Comment


        • #5
          amigão pela foto não da para ver bem mais é só medir se o gás esta na pressão certa e se o ar esta limpo deve ser uma desas coisa

          Atenção curso grátis sobre ar condicionado inverter para fazer clique aqui http://bit.ly/2cWlz2p

          Comment


          • #6
            Franklin, bom dia.

            Como ele foi "ficando mais fraco" nas ultimas duas semanas, entendo que nos primeiros dias funcionou bem. Provavelmente é falta de gás por vazamento... As vezes acontece, ou a flange não ficou boa ou aperto das conexões não foi no torque apropriado. Chame o futuro tio novamente e ele dará um jeito..Abraços.

            Comment